土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 导管与配电箱、桥架连接施工工艺

导管与配电箱、桥架连接施工工艺

发布于:2022-09-23 09:31:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
来源网络,如有侵权联系删除

导管与配电箱、桥架连接时要特别注意:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上,配电箱一孔一管,排列整齐。


工序施工正确做法

导线长度、接地卡朝向统一

工艺要求:导管与桥架之间用锁母固定。钢管与桥架之间设接地跨接,多根管的接地跨接位置、导线长度、接地卡朝向统一。

导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上

工艺要求:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上。

工艺要求:导管与箱之间用锁母固定,钢管接地跨接线引到箱内接地母排上。导管支架间距均匀、成排成线。塑封金属软管与箱之间用专用锁母固定,在插接母箱位置在母线槽外壳上粘贴马鞍卡固定软管,如采用金属软管则需做接地跨接。

配电箱一孔一管,排列整齐

工艺要求:配电箱一孔一管,排列整齐。

金属软管则需做接地跨接。

工艺要求:塑封金属软管、PVC导管与桥架、箱用专用锁母固定,如采用金属软管则需做接地跨接。

工序施工错误做法

配电箱开长孔,不是一孔一管

工艺说明:配电箱开长孔,不是一孔一管。

软管进箱成堆

工艺说明:软管进箱成堆。

工艺说明:导管与配电箱连接的紧钉螺钉没拧断、管防腐不到位。

工艺说明:导线从桥架正面穿出,导致软管没固定,且无锁母连接固定,并导线不穿管保护。

工艺说明:导管与桥架之间没做接地跨接。

工艺说明:导管与桥架连接不规范、钢管和软管混接。

工艺说明:导管、软管与桥架混接,并没密封。

工艺说明:金属软管与桥架连接过长并无接地跨接。

工艺说明:金属软管从桥架盖上面出来,盖子盖不住。

工艺说明:顶板上软管与导管、PVC管与桥架连接随意。

  • 蛋腚
    蛋腚 沙发

    金属软管做接地跨接的太少了,配电箱开长孔,不是一孔一管也很常见。施工队伍素质参差不齐,监理也未尽到责任。

    2022-10-21 10:50:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地板送风末端系统

一、变风量末端装置选择 地板送风变风量末端装置的选型原则与方法可参见第8章“变风量末端装置选型”。在此,只针对地板送风一些特殊要求作一些论述。 在接风管的地板送风变风量空调系统中,常用的变风量末端装置是单风道型与串联式风机动力型装置。 对于单风道型变风量末端装置,所选装置的宽度一般不超过560mm,能够设置在架空地板支架之间。末端装置应按各温度控制区的负荷进行选型,装置的送风量能满足各温度控制区的最大负荷要求,最小风量能满足末端装置风速传感器的测量精度要求,还需保证区域内新风分配均匀。

回帖成功

经验值 +10