一、简介
二、技术指标
三、净化空调系统及设备主要参数
注:
1、手术室冷热负荷均包括新风负荷。
2、手术室内设计温湿度应根据手术室用途选取。
3、手术室正压差为与相邻的低级别洁净区压差。
4、当条件允许时,建议采用二次回风系统减少再热冷负荷。
5、净化空调机组和净化进风机组外形尺寸均参考手术室专用机组设计。
Ⅰ级手术室净化空调及排风系统流程图
注:
1、高效过滤器效率:B类钠盐法效率不低于99.99%。
2、亚高效过滤器效率:≥0.5μm大气尘计数效率不低于95 %。
3、高中效过滤器效率:≥1μm大气尘计数效率不低于80%。
4、中效过滤器效率:≥1μm大气尘计数效率不低于50%。
5、粗效过滤器效率:≥5μm大气尘计数效率不低于50%。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享