土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热供热系统的监测与控制

地热供热系统的监测与控制

发布于:2022-09-21 17:12:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:地热供热系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、地热井井泵和循环泵应采用变频控制装置.

2、地热供热系统应在便于观察到的位置设置监测仪表,并应监测下列重要参数:

(1)地热井供回水温度和循环供回水温度;

(2)地热流体侧流量和循环水侧流量;

(3)地热供回水压力和循环供回水及补水压力;

(4)地热井的水位。

3、流量、温度、压力传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配。

4、地热井的水位监测可采用自动水位监测仪,也可采用人工的导线电阻测深方法.

5、井下自动水位监测仪测试探头应安装在井泵的吸入口5m以上。信号线的保护套应与泵管固定,信号线出井口处必须密封。


推荐资料: 

地热供热技术技术简介

https://ziliao.co188.com/p42836062.html  

地热供热系统调峰负荷的确定方法

https://ziliao.co188.com/p46334782.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地热系统防腐与防垢要点

知识点:地热系统防腐与防垢 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.1.1.7.1 一般规定 1、地热供热工程防腐设计必须依据国家认定部门检测的水质全分析报告。 2、地热流体的腐蚀性和结垢性应依据水质分析报告或进行试验确定,并应符合下列要求: (1)当地热流体中氯离子(CI—)毫克当量百分数小于或等于25%时,宜按雷兹诺指数(RI)判定地热流体的结垢性; (2)当地热流体中氯离子(Cl—)毫克当量百分数大于25%时,宜按拉申指数(LI)判定地热流体的结垢性;

回帖成功

经验值 +10