土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热供热系统的监测与控制

地热供热系统的监测与控制

发布于:2022-09-21 17:12:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:地热供热系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、地热井井泵和循环泵应采用变频控制装置.

2、地热供热系统应在便于观察到的位置设置监测仪表,并应监测下列重要参数:

(1)地热井供回水温度和循环供回水温度;

(2)地热流体侧流量和循环水侧流量;

(3)地热供回水压力和循环供回水及补水压力;

(4)地热井的水位。

3、流量、温度、压力传感器的测量范围和精度应与二次仪表匹配。

4、地热井的水位监测可采用自动水位监测仪,也可采用人工的导线电阻测深方法.

5、井下自动水位监测仪测试探头应安装在井泵的吸入口5m以上。信号线的保护套应与泵管固定,信号线出井口处必须密封。