知识点:低压配电设计
低压配电系统设计的原则:设计应结合实际情况,积极采用先进技术,正确掌握设计标准;对于供电安全,节约能源、环境保护等重要问题采取切实有效的措施;设备布置要便于施工和维护管理;设备及材料的选择要综合考虑。那么低压配电系统具体如何设计呢?请继续往下看。
在设计建筑电气供配电系统时,首先应根据建筑物情况确定负荷等级;然后确定供配电方案;确定各种用电设备功率,在此基础上进行用电负荷计算,并选择各种配电控制设备和配电导线。
查找阅读相关规范确定建筑物的负荷等级般现有的毕业设计内容,若做多层住宅电气设计的基本为三级负荷,对供电电源无特殊要求;若所做的为高层住宅,则根据情况可能存在二级负荷(基本为消防设备供电,即应急照明、电梯等设备) ,根据规范要求应为双电源供电,在线路末端采用双电源互投装置进行配电。三级负荷为住宅内其他负荷。
查找阅读相关规范明确低压配电的形式一般现有的毕业设计内容均为住宅电气设计,故低压配电的形式基本为树干式与放射式相结合的方式,至于具体的含义,请参见相关的材料。
负荷计算的方法有单位建筑面积安装功率法、需用系数法、二项式法和利用系数法等。住宅一般多采用需用系数法。商业网点一 般采用单位面积法。
? 住宅内分户箱的回路设置:照明回路、普通插座回路、空调插座回路、时房插座回路及卫生间插座回路。应根据户型的情况増设空调插座回路。
? 注意:空调插座功率大,故放于客厅的柜式空调插座应独门 一个回路,放丁卧室等位置的壁挂式空调对2个插座一个回 路(数量不能再多了)。
? 注意:照明冋路至多带25个灯,普通插座冋路至多带40个。
? 照明回路的导线选择:BV-2*2.5-PC20-CC。
? 插座回路的导线选择:BV-3*4-PC25-FC,插座冋路要求带漏电保护。
? 一般采用单相计量方式,但居民每户容量 大于巾Okw的采用三相计量方式;网点每户 大于5kw的采用三相计量方式。
? 低压三相负荷电流大于50A时要采用电流互感器方式计量。
? 导线选择为BV-3X16-PC40-WC:BV为导线类型(聚氯乙烯 绝缘铜线)、3X16为导线数量与截面积(3根16mm2,此3 根分别为相线、N线、PE线,单相电供电)、PC40为穿管保 护的材质及管径(PC为聚乙烯塑料管,管径为40mm)、 WC为敷设方式(沿墙暗敷)。
? 断路器选择为NDM1-63C/40A/2P:NDM1为断路器厂家信息、63为断路器的壳架等级电流值(即该断路 器能承受的最大电流值)、C为脱扣特性(即切断电路的快慢, 住宅通常采用C型)、40A为根据计算电流设定的整定电流值、 2P为断路器断路时候切断导线的类型(称为2极,断路时切 断相线和N线,PE线任何情况下均不允许断路)。
? 住宅建筑采用TN-C-S接地方式,即电源引 入楼内配电柜之前为三相四线制,在电源箱前做重复接地处理,引出PE线成为三相 五线制。在集中表箱位置实现三相电转换为单相电。
? 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、 防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷 帘、阀门等消防用电,按相关设计规范规定,一 类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑 按二级负荷要求供电。
? 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、 防排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
相关推荐链接:
1、GGD型低压配电柜结构部件及技术指标设计
2、低压配电设计规范 GB50054-2011
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发