土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 作为混凝土人必知的:如何避免对混凝土过振及漏振!

作为混凝土人必知的:如何避免对混凝土过振及漏振!

发布于:2022-09-21 08:59:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

1、质量问题及现象  
在砼浇筑时,由于振捣工人不能准确把握振捣的部位和振捣的时间,使某一部位的砼发生过振或漏振。发生过振时,砼产生离析,水泥浆和粗骨料分离。发生漏振时,砼产生松散,蜂窝、麻面。两种现象不仅影响砼外观,而且砼强度不符合要求,此部位必须采取措施进行处理。  
2、原因分析  
1)砼振捣工人责任心不明确,施工前未接受技术培训。  
2)同一部位振捣时间过长。  
3)某一部位漏振。  
4)砼浇筑厚度过厚,没有分层。  
5)振捣器功率小,振捣力不足,振捣器选择不合适。  
6)浇筑砼过程中不连续振捣出现漏振。  
7)附着式振捣器的布置间距不合理。  
3、预防措施  
1)对振捣工人要分工明确,责任到人,调动其生产积极性,将振捣质量与工资奖金挂钩。要选择工作认真,责任心强的工人专门进行振捣。  
2)浇筑砼时,一般应采用振捣振实,避免人工捣实。大型构件宜用附着式振动器在侧模和底模上振动,用插入式振捣器辅助,中小型构件宜在振动台上振动。钢筋密集部位宜用插入式振捣棒捣实。  
3)砼按一定厚度、顺序和方向分层浇筑振捣,上下层砼的振捣应叠,厚度一般不超过30cm。  
4)使用插入式振捣棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍。与侧模应保持5~10cm的距离。插入下层砼5~10cm。每一部位振捣完成后应边振边徐徐提出振捣棒,应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。  
5)使用平板振动器时,移位间距,应以使振动器平板能覆盖已振实部分10cm左右为宜。  
6)附着式振器的布置距离,应根据构造物形状及振动器性能等情况通过试验确定。  
7)对每一振捣部位,必须振捣到该部位的砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。  
8)砼浇筑过程中发生间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间,并充分注意前后浇筑砼的连结密实。若间断时间直超出规定时间,一般按工作缝处理。     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次构造柱混凝土机器-一机顶十人,缩短工期不是梦

如今建筑行业的发展势头可以说也是比较迅猛的,含有泵送新技术的设备二次构造柱混凝土机器的使用让很多建筑工人尝到了甜头。好的二次构造柱混凝土机器直接可以由市场响应反映,如果能过够让人赞不绝口,那么设备肯定是相当不错,性价比较高的。 现在即将进入9月份,1年已过去了靠近3/4,二次构造柱混凝土机器在鲁科厂家各项销售业绩中占的比重还是比较大的,有不少客户发来反馈,比如说上海的李老板发来一段视频:整个施工现场热火朝天,选用

回帖成功

经验值 +10