土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 体育场馆安全照明新见解

体育场馆安全照明新见解

发布于:2022-09-20 09:13:20 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]

安全照明是应急照明的一种类型,根据《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008,安全照明用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。体育场馆的观众席和比赛场地属于人员密集场所,一旦发生火灾、球迷闹事、恐怖袭击等突发事件,需要确保处于潜在危险之中的观众、运动员及其他人员的安全,因此多部标准规范对此做出规定和要求。

表1 体育场馆应急照明的标准要求
标准名称、编号    
条款    
说明    
《建筑环境通用规范》GB  55016-2021    
3.3.12-2 大型活动场地及观众席安全照明的平均水平照度值不应小于20lx;    
全文强制性规范    
《体育建筑电气设计规范》JGJ  354-2014    
9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定:    
 1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;    
 2 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx。    
曾经的强制性条文    
《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2016    
4.4.11 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应小于20lx。    
4.4.12 体育场馆出口及其通道的疏散照明最小水平照度值不应小于5Ix。    
曾经的强制性条文    

  1. 综合上述标准,并经分析、讨论,对体育场馆观众席及比赛场地的安全照明的设置总结如下:

  2. a)    当不同标准间要求不一致时,应以全文强制性规范为准,如本文所提及的《建筑环境通用规范》GB 55016-2021,以及即将实施的《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022等,因为它们属于技术法规,必须强制执行,本公众号已多次强调。
  3. b)    安全照明执行GB 55016、JGJ 354、JGJ 153标准即可,与GB 51309无关。但当安全照明兼用消防疏散照明时,还需满足GB 51309-2018对疏散照明的要求,其灯具也要消防认证。

  4. c)    安全照明可以利用场地照明或观众席照明中的部分灯具兼用,也可单独设置,由设计者确定。

  5. d)    安全照明的控制点设在场地照明控制室。当安全照明兼做疏散照明时,场地照明控制室和消防控制室均能控制,非火灾时场地照明控制室具有优先控制权;火灾时消防控制室具有优先控制权,且消防控制室只能开灯控制。

  6. e)    建议安全照明持续工作时间不低于疏散的时间,安全照明应急电源转换时间不低于0.15s。

  7. f)    独立设置的安全照明在火灾时不建议切除,以免造成混乱,发生拥挤、踩踏事故。

  8. g)    跳水、体操、蹦床等因正常照明突然熄灭而增大受伤概率的训练场地也要设置安全照明。