土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净手术室的空调新风设计有什么要求?看完下面2点,你就知道

洁净手术室的空调新风设计有什么要求?看完下面2点,你就知道

发布于:2022-09-19 17:13:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

一、分散处理设计方式

1、每间手术室净化空调系统的新风单独从室外引入。

2、引入的新风经过净化进风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理后直接送到净化空调机组的吸入端。

3、净化空调机组承担手术室包括新风负荷的所有负荷。

4、洁净和清洁辅助区新风应单独设置净化新风机组。

5、系统特点及适用范围:

系统灵活简单,方便操作。

适用于大部分地区,尤其适用于冬季寒冷的地区,可以充分利用室外冬季冷空气作为冷源。


新风分散处理空调系统流程图(一)

新风分散处理空调系统流程图(二 )

新风分散处理空调系统流程图(三)

注:大型手术部洁净和清洁辅助区净化空调系统应分区设置。

二、集中处理设计方式

1、手术室部净化空调系统的新风系统分为几组集中由室外引入。

2、按照分组设置净化新风空调机组。

3、引入的新风,经过净化新风机组内的粗效、中效、亚高效过滤处理、冷却降温除湿或加热后直接送到净化空调机组吸入端。

4、夏季新风处理到室内空气状态点的焓值;冬季新风处理到室内空气状态的等温线。

5、净化空调机组只承担手术室内热湿负荷、夏季再热负荷、风机温升负荷和冬季手术室加湿。

6、系统特点及适用范围:系统灵活性较差,但室内温湿度相对稳定;适用于新风湿负荷大的地区。

新风集中处理空调系统流程图(一) 

新风集中处理空调系统流程图(二) 

注:中、大型手术部净化新风机组应分区或分组设置。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净手术部用房主要技术指标有哪些?看完下面8点,你就知道

  一、洁净手术部各类洁净用房技术指标的确定原则 ①、相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对的正压。最大静压差不应大于30Pa,不应因压差产生哨音。 ②、相互连通的相同级别的洁净室之间,应按要求或按保持由内向外的气流方向,在两室之间保持略大于0的压差. ③、为防止有害气体外溢,预麻室或有严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压。

回帖成功

经验值 +10