知识点:回填灌浆
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)回填灌浆前应对衬砌混凝土的施工缝和混凝土缺陷进行全面检套,对可能漏浆部位及时处理。
(2)回填灌浆按分序加密原则进行,后序孔应包括顶孔,所有钻孔统一编号,注意施工次序,各次序灌浆时间间隔不得少于48h,灌浆孔位偏差不大于200rnm,钻孔径不宜小于38mm,且深入岩石10cm
(3)填灌浆可采用填压式灌浆法。浆液水灰比为1∶1,0。6∶1,0.5∶1三级,如需灌水泥砂浆,掺砂量不宜大于水泥重量的200%。
(4)在设计压力下,灌浆孔停止吸浆,延续灌注5min即可结束。
(5)回填灌浆质量检查,宜在该部位回填灌浆7d后进行,检查孔的数置应不少于灌浆孔总数的5%,其布置由设计方、监理方和施工方商定。回填灌浆合格标准:在设计规定压力下,在起始10min孔内注入水灰比2∶1的浆液不超过10L
(6)灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后,使用水泥砂浆将钻孔封填密实、孔口压抹齐平