土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工业建筑的平面布置要求

工业建筑的平面布置要求

发布于:2022-09-19 13:05:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图片

一、甲、乙类生产场所(仓库)

甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。

二、员工宿舍

员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内。

三、办公室、休息室

1.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00 h的防爆墙隔开且应设置独立的安全出口。

在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00 h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。


2.甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等,且不应贴邻建造。

在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00 h的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

四、中间仓库

厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:   

1.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;

2.甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;

3.丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。

五、液体中间储罐

厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于5 m?。设置该中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00 h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50 h的楼板与其他部位分隔,房间的门应采用甲级防火门。

六、变、配电站

变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。

供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。

图片

相关资料推荐:

工业厂区建筑平面布置图

https://ziliao.co188.com/d62353075.html



知识点:工业建筑的平面布置要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防烟排烟设施设置要求

相关资料推荐: 浅谈地下建筑的防烟排烟设施 https://ziliao.co188.com/p62382763.html 知识点:建筑防烟排烟设施设置要求

回帖成功

经验值 +10