土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 纵向受力钢筋布置---净距Sn

纵向受力钢筋布置---净距Sn

发布于:2022-09-16 15:44:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

1 引言

当承载力验算完毕并且满足所有要求后, 接下来的任务是对钢筋进行配置. 本质上来说,这是一个试算的过程. 根据计算的钢筋面积As, 对照普通钢筋截面面积表来选钢筋的数量和直径. 因而确定钢筋的净距Sn是布置钢筋的一个基本要素. 为了增强钢筋与混凝土之间的粘结力, 保证钢筋之间有一定间隙浇注混凝土(增强混凝土浇注的密实性)以及方便钢筋的布置, 必须保证净距要求, 因此规范对主钢筋横向净距和层与层之间的竖向净距作了规定

图片


2 纵向受力钢筋布置净距要求

钢筋混凝土梁内的钢筋有纵向受拉钢筋、弯起钢筋或斜钢筋、箍筋、架立钢筋和水平纵向钢筋等。梁内的钢筋常常采用骨架形式,一般分为绑扎钢筋骨架和焊接钢筋骨架两种形式。梁内纵向受拉钢筋的数量由计算As来决定。如上表所示, 可选择的钢筋直径一般为(12~32)mm,通常不超过40mm。在同一根梁内主钢筋宜用相同直径的钢筋,当选用两种以上直径的钢筋时,为了便于施工识别,直径间应相差2mm以上。


(1) 绑扎钢筋骨架中,各主钢筋的净距或层与层间的净距:当钢筋为三层或三层以下时,应不小于30mm,并不小于主钢筋公称直径;当为三层以上时,不小于40mm或主钢筋直径的1.25倍。

图片


(2) 焊接钢筋骨架中,多层主钢筋竖向不留空隙用焊缝连接,钢筋层数一般不宜超过6层。水平方向的净距同样应不小于40mm及1.25倍的钢筋直径。


图片


混凝土结构设计规范Sn的规定

<混凝土结构设计规范 gb50010-2002> 对Sn的规定与上述净距要求略有不同. 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:

(1) 入梁支座范围内的钢筋不应少于2根;

(2) 梁高h≥300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高h<300mm时, 钢筋直径不应小于8mm。

(3) 梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。当梁的下部纵向钢筋配置多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d. 其中d为钢筋的最大直径。

(4) 在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某受力钢筋与梁腹板平行配置节点构造详图

预应力混凝土连续箱梁纵向梁端封锚钢筋布置节点详图设计

知识点:净距Sn

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。。学习下这方面的内容

    2022-09-17 08:27:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

强度设计方法的假设---应变兼容和极限压应变

1 引言 强度设计方法(strength design method)中使用的设计假设见于ACI 10.2 中。它们适用于受弯曲、轴向载荷或两者组合的构件设计。钢筋混凝土构件的名义强度(nominal strength)根据这些设计假设来确定。受弯承载力计算时的基本假定包括: (1) 平截面假定; (2) 不考虑混凝土的抗拉强度; (3) 混凝土的本构模型采用简化模型; (4) 钢筋的本构关系采用双直线模型. 这个笔记讨论了与应变相关的假设. 

回帖成功

经验值 +10