建筑核心筒设计中的常见问题
1.楼梯及前室
1).剪刀楼梯间梯段净宽不够,没考虑扶手的宽度。
2).楼梯间的平台宽度不够,没考虑扶手转弯时占据的宽度。
3).地下与地上合用楼梯时,地下楼梯在首层的防火门开启时影响上部楼梯的疏散通道宽度。
4).楼梯间在首层的疏散门宽度不够1100mm,常常等同标准层门的宽度1000mm.
5).剪刀楼梯的两个楼梯间疏散门距离不够5000mm.
6).剪刀楼梯间按标准层层高3米设计时,其踏步数不能超18步(即18个踏步高),在首层层高或地下室层高变化时,往往会出现楼梯步数超标或楼梯碰头的情况。(个别情况有在半平台上增加扇步)
7).剪刀楼梯的两个楼梯间合用一个防烟前室。
8).疏散楼梯间没出屋面.
2.电梯,电梯厅及消防电梯前室
1).电梯的设置数量不够,或不满足消防电梯及无障碍电梯的要求。
2).电梯候梯厅的深度不满足无障碍的要求(1800);双排相对的电梯不满足轿厢深度之和的要求。
3).电梯速度过慢,不满足消防电梯60秒到顶的要求。
4).消防电梯与普通客梯共用井道及机房。
5).消防电梯载重量不足800KG。
3.公共走道
1).走道上有明装或半暗装的消火栓,影响了走道的净空宽度
2).双面布房的内走道净空宽度应满足1300mm
3).超过20m的内走道要设机械通风和排烟。
4).建筑户门外开在走道内时影响了其他住户的疏散。
4.设备设施及设备管井
1).消火栓布置在住宅户门外,墙垛宽度小于250mm,影响住宅户门的开启(外开)。
2).设备管井净空未考虑结构梁所占空间。
3).消火栓布置于剪力墙上时未与结构协商,不能暗埋,影响走道或电梯厅的净空深度。
知识点:建筑核心筒设计中的常见问题
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
居住建筑设计
返回版块28.71 万条内容 · 409 人订阅
阅读下一篇
建筑核心筒消防疏散方案有关疏散走道的设置 一、对于只需要设置1个安全出口的建筑,可设置单向走道,走道无需双向疏散。 正确示例(示例1):本示例建筑,只需要一个安全出口,当开向同一前室的户门大于3樘时,可通过设置单向走道的方式规避。 (示例1) 二、对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,走道必须满足双向疏散的要求,不能设置单向走道。 依据:单向走道只有一个安全出口,明显违反“需要两个安全出口,且安全出口应分散设置”的基本原则。另外,如果允许设置单向走道,将衍生众多的极端方案,规范条文形同虚设。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发