土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个电机启动电压降的问题,这样能启动得了么?

请教一个电机启动电压降的问题,这样能启动得了么?

发布于:2008-03-31 11:13:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电是有市网10kV供电,在厂区内设125kVA变压器一台,同时厂区内设22kW水泵电机3台,两开一备,均采用软启动,启动电流约为额定电流的5倍,此变压器供厂区照明负荷约5kW,另外在厂区配电柜内,分一回路经过架空绝缘导线(铝或者铜)25mm2或者35mm2,对一个泵房供电,此泵房设水泵电机两台,一开一备,单台配套电机容量为22kW,也采用软启动,这样的系统,在1kM 外的泵房的电机启动电压降将会有多大,电动机能启动起来吗?谢谢了...

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    要满足线路电压损失要求就必须增大线路导线的截面积,减小线路阻抗。
    2008-04-01 10:15:01

    回复 举报
    赞同0
  • wym77218
    wym77218 板凳
    你可以将软启动器的限流调的再低点,5倍太高了.
    2008-04-01 09:14:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长延时过电流脱扣器做过载保护,还要用热继电器吗

既然用了断路器里面的长延时过电流脱扣器做过载保护,为什么还要用热继电器呢,这不是重复了吗

回帖成功

经验值 +10