发布于:2008-03-31 11:13:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
供电是有市网10kV供电,在厂区内设125kVA变压器一台,同时厂区内设22kW水泵电机3台,两开一备,均采用软启动,启动电流约为额定电流的5倍,此变压器供厂区照明负荷约5kW,另外在厂区配电柜内,分一回路经过架空绝缘导线(铝或者铜)25mm2或者35mm2,对一个泵房供电,此泵房设水泵电机两台,一开一备,单台配套电机容量为22kW,也采用软启动,这样的系统,在1kM 外的泵房的电机启动电压降将会有多大,电动机能启动起来吗?谢谢了...
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报