知识点:管沟土方
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m,管沟底宽为0.65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖。
2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0.2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下。
3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,应铲除至设计标高以下0.15~0.2m,然后铺上砂土整平夯实。
4、在管道安装与铺设完毕后应尽快回填,回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体。
5、管沟槽的回填分两次进行:
(1)随着管道铺设的同时,宜用砂土或符合要求的原土回填管道的两肋,一次回填高度宜为0.1~0.15m,捣实后再回填第二层,直至回填到管顶以上至少0.5m处。在回填过程中,管道下部与管底间的空隙处必须填实;管道接口前后0.2m范围内不得回填,以便观察试压时的情况。
(2)管道试压合格后的大面积回填,宜在管道内充满水的情况下进行。管顶0.5m以上部分,可回填原土夯实。采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管道上行驶。
(3)在管道试压前,管顶以上回填土厚度不应少于0.5m,以防试压时管道系统产生推移。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p63235591.html
市政工程综合管沟沟槽土方开挖、回填技术交底
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水利工程设计
返回版块28.26 万条内容 · 388 人订阅
阅读下一篇
管沟土方的施工知识点:管沟土方 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (一)测量放线 1、 熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。