供暖室外计算温度:


冬季空气调节室外计算温度:


夏季通风室外计算温度:


夏季空气调节室外计算干球温度:


夏季空气调节室外计算湿球温度:


夏季空气调节室外计算日平均温度:


夏季空气室外计算逐时温度:


围护结构传热系数的计算:


围护结构的基本耗热量的计算:


由门窗缝隙渗入的冷空气耗热量的计算:


空调冷负荷非稳态计算方法:


空调冷负荷稳态计算方法:


循环水泵耗电输冷(热)比的计算:


循环泵耗电输热比的计算:


空气冷却

QT=QS+QL      
QT=0.24*&*L*(h1-h2)      
QT-----空气的总热量       
QS-----空气的显热量      
QL-----空气的潜热量       
& -----空气的比重取1.2 kg/m3      
L -----室内总送风量M3/H       
h1 -----空气的初焓值kJ/kg      
h2 -----空气的终焓值kJ/kg      

   
显热量      
Unit:kcal/h      
QS=Cp*&*L*(T1-T2)      
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg       
T1 --空气最初的干球温度      
T2 -----空气最终的干球温度      

   
潜热量      
Unit:kcal/h      
QL=600*&*L*(W1-W2)      
W1 ----空气最初水分含量kg/ kg      
W2 ----空气最终水分含量kg/ kg      

   
冷冻水量      
Unit:L/S      
V1=Q1/4.187*(T1-T2)      
Q 1-----主机制冷量(KW),       
T1-T2 -----主机进出水温差      

   
冷却水量      
Unit:L/S      
V2=Q2/4.187*(T1-T2)      
Q2=Q1+N      
Q2-----冷却热量KW       
T1-T2 -----主机冷却水进出水温度      
N -----制冷机组耗电功率KW      

   
电机满载电流计算      
Unit:A      
FAL=N/1.732*U*COS@      

   
新风量      
Unit:M3/H      
L0 =n*V      
n -----房间换气次数       
V -----房间体积      

   
送风量      
Unit:M3/H      
L= QS/ Cp*&*(T1-T2)      
QS -----显热量kcal/h       
Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg      
T1 --空气最初的干球温度      
 T2 --空气最终的干球温度      
& -----空气的比重取1.2 kg/m3      

     
风机功率      
Unit:KW      
N1=L1*H1/102*n1*n2      
L1 -----风机风量(L/S)       
H1 -----风机风压(mH2O)      
n1 -----风机效率       
n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9      

   
水泵功率      
Unit:KW      
N2=L2*H2*r/102*n3*n4      
L2 -----水流速(L/S)       
H2 -----水泵压头(mH2O)      
n3 -----水泵效率=0.7~0.85       
n4 -----传动效率=0.9~1.0      
r -----液体比重(水的比重为1kg/l)      

   
水管管径      
Unit:mm      
D=35.68*根号L2/ v      
L2 -----水流速(L/S)       
v -----水设计流速(m/s)      

   
空气加湿量      
Unit:g      
R=LX*1.3*(h1-h2)      
LX -----新风量(m3/h)       
h1 -----室内设计温度下的焓值      
h2 -----室外最低状态下焓值(查焓墒图)      

   
设备风量设计(概算)      
[ρ(设备功率)*860*0.8/0.29(空气比热)/5(温差)]+Q1+Q2      
Q1-----人的潜散所须风量
     
Q2-----建筑所须风量         