土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防穿的金属管的分别?

关于消防穿的金属管的分别?

发布于:2008-03-31 09:15:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防管线要求穿金属管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道这两种管管壁厚度有点区别,但是,是不是2种管都可以呢,还是只有一种SC可以,有没有什么具体的要求,不然说服不了人家。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 乒坛高手
    乒坛高手 沙发
    2008-04-27 20:15:27

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq556
    chenzq556 板凳
    设计规范:屋内布线

    10.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
    10.2.2消防控制通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措。
    采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。


    明敷:要用金属管,厚/薄管根据功能及设计要求确定。
    暗敷:除开联动控制线外都可以。
    2008-04-25 16:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求救!!!!!!!!!

为什么我下的文件打不开呢?我不会解压缩,各位帮帮我好吗?

回帖成功

经验值 +10