双壁波纹管施工,上部覆土厚度不足500mm,部分已经进入了水稳层,如何施工?如果采用混凝土包管如何跟设计、业主解释清楚。道路按承压30t以上考虑,,270mm厚钢筋混凝土路面,有200厚水稳层和180厚级配碎石层,
全部回答(6 )
塑料排水管道在车行道下, 管顶覆土厚度不宜小于0.7 m 。
覆土不够时不建议用塑料管,易压坏。看你的描述应该还没施工,那就反馈给设计处理,不需要你来解释可行性的问题
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.67 万条内容 · 856 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
budouniwan
2022-10-10 16:18:10
来自 PC
评论
举报
-
给排水投资人
2022-09-15 10:50:15
来自 PC
评论
举报
加载更多塑料排水管道在车行道下, 管顶覆土厚度不宜小于0.7 m 。
覆土不够时不建议用塑料管,易压坏。看你的描述应该还没施工,那就反馈给设计处理,不需要你来解释可行性的问题