土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工业厂房顶部采光计算


厂房屋顶采光度计算


设工业厂房长100米,宽40米,檐高10米,屋脊标高11米记,柱距为6米,屋面顶部采光采用15mm淡蓝色YX840型采光板,以从屋脊到屋檐通条采光为准,在不考虑墙面采光的前提下,按每柱距间1片采光板计算


实际顶部开窗面积=0.84m×15m×15×2=378m

厂房面积=100m×40m=4000m2

实际窗地面积比为=AC/Ad=378m2/4000m=1/9.45


请问实际顶部开窗面积=0.84m×15m×15×2=378m中,15m,15,  2, 分别代表啥意思?

全部回答(3 )

  • 真仙

    0.84m是某型采光板的宽度,15m是其长度;15×2是其数量,15纵向数,2横向数。

    2022-10-25 09:54:25 来自 PC 评论 举报
  • qq_1658719431064

    顶一顶

    2022-09-16 08:38:16 来自 PC 评论 举报