土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 10月1日起,220V应急照明和疏散指示灯具将基本淘汰!

10月1日起,220V应急照明和疏散指示灯具将基本淘汰!

发布于:2022-09-13 14:58:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

来源:消防技术流、消防百事通

如有侵权,请联系删除

根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018有关规定:

设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

1)应选择A型灯具;

2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;

3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。

B型灯具就是指普通电压(AC220V)的消防应急和疏散指示灯具。

根据此规定,B型灯具貌似还有一定的使用空间,即未设置消防控制室(火灾自动报警系统)的住宅建筑、疏散走道、楼梯间等仍可以使用。

然而,全文强制国家标准的相关通用规范出台后,却让B型灯具基本失去市场。

图片

《建筑电气与智能化通用规范》为国家标准,编号为GB 55024-2022,自2022年10月1日起实施。规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

已经非常明确,《建筑电气与智能化通用规范》与其他规范冲突时,需以本规范为准!下面该规范就开始“发难”!

GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》4.5.4条文明确:

图片

即安装高度在2.5m及以下的消防应急照明和疏散指示标志需采用安全特低电压供电,也就是只能使用A型灯具。

该规范10月1日开始实行就必须强制执行,B型灯具只能使用在安装高度在2.5m以上且未设置消防控制室的场所,可谓基本上要走向淘汰的边沿。

附:消防应急照明A型和B型灯具的区别

消防应急照明灯具A型和B型的区别其实就是他们的工作电压。

A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。

B型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。


更多建筑电气知识,欢迎点击下方蓝色文字免费查看

建筑电气设计实操培训

轻松掌握一套行之有效的系统化的设计方法

并且可以复制到不同类型建筑电气设计项目中

部分课程内容:

课程内容.jpg


更多课程信息欢迎扫码咨询

高老师站内论坛推文1.png


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老姜123
    老姜123 沙发

    感谢分享

    2022-09-26 15:29:26

    回复 举报
    赞同0
  • cof1562043820657

    感谢分享知识

    2022-09-16 09:24:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

照明设计手册(第三版)配套软件操作视频

1、利用系数法照度计算; 2、设备布置; 3、导线布置; 4、赋值标注; 5、材料统计; 6、照明系统绘制;

回帖成功

经验值 +10