1.    闭式热水供热系统的网路补水量少。在正常运行情况下,其补充水量只是补充从网路系统不严密处漏失的水量,一般应为热水供热系统的循环水量的1%以下。开式热水供热系统的补水量很大,其补水量应为热水供热管网楼水量和生活热水供应用户的用水量之和。因此,开式热水供热系统热源处的水处理设备投资及其运行费用,远高于闭式热水供热系统。此外,在运行中,闭式热水供热系统容易监测网路系统的严密程度。补充水量大,则说明网路漏水量大,在开式热水供热系统中,由于热水供应用水量波动很大,热源补充水量的变化,无法用来判别热水网路的漏水状况。


2.    在闭式热水供热系统中,网路循环水通过间壁式热交换器将城市上水加热,热水供应用水的水质与城市上水水质相同且稳定。在开式热水供热系统中,热水供应用户的用水直接取自热网循环水,热网的循环水通过大量的直接连接的供暖用户系统,水质不稳定和不易符合卫生质量要求。


3.    在闭式热水供热系统中,在热力站或用户入口处,需安装间壁式热交换器。热力站或用户引入口处设备增多,投资增加,运行管理也较复杂。特别是城市上水含氧量较高,或碳酸盐硬度(暂时硬度)高时,易使热水供应用户系统的热交换器和管道腐蚀或沉积水垢,影响系统的使用寿命和热能利用效果。在开式热水供热系统中,热力站或用户引入口处设备装置简单,节省建筑投资。


4.    在利用低位热能方面,开式系统比闭式系统要好些。用于热水供应的大量补充水量,可以通过热电厂汽轮机的冷凝器预热,减少热电厂的冷源损失,提高热电厂的热能利用效率,或可利用工厂企业的低温废水的热能。此外,对热电厂供热系统,采用闭式时,随着室外温度升高而进行集中质调节,供水温度不得低于70~75℃(考虑到生活热水供应系统的热水温度不得低于60℃)。而采用开式系统时,因直接从热网取水,供水温度可降低到60℃加热网路水的汽轮机抽气压力可降低,也有利于提高热电厂的热能利用效率。

综上所述,闭式和开式热水供热系统各有其优缺点。在前苏联城市供热系统中,闭式系统稍多于开式系统。应用范围主要取决于城市上水的水质,以双极串联闭式热水供热系统为主要选择方案,而当上水水质含氧量过大,或暂时硬度过高时,则多选择开式方案。

推荐资料:

集中供热采暖生活热水系统设计图

https://ziliao.co188.com/d62757055.html  

某厂房宿舍楼平面系统热水采暖供热cad图纸

https://ziliao.co188.com/d63677.html 

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • donglish0916
    donglish0916 沙发

    为你点赞,介绍的还是比较详细

    2023-03-23 10:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    资料还是不错的,分享就是做贡献,

    2022-09-19 07:35:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开式系统的特点

知识点:开式系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 开式系统是指液压泵从油箱吸油,通过换向阀给液压缸3或液压马达)供油以驱动工作机构,液压缸(或液压马达)的回油再经换向阀回油箱。在泵出口处装溢流阀。这种系统结构较为简单。由于系统工作完的油液回油箱,因此可以发挥油箱的散热、沉淀杂质的作用。但因油液常与空气接触,使空气易于渗入系统,导致路上需设置背压阀,这将引起附加的能量损失,使油温升高。 在开式系统中,采用的液压泵为定量泵或单向变量泵,考虑到泵的自吸能力和避免产生吸空现象,对自吸能力差的液压泵,通常将其工作转速限制在额定转速的

回帖成功

经验值 +10