土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2000kVA变压器用多粗高压进线电缆

2000kVA变压器用多粗高压进线电缆

发布于:2008-03-30 21:47:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定
和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。
  • 洛学
    洛学 沙发
    连个电压等级也没有
    干式变10/0.4kV系统容量无限大考虑,低压侧短路电流约为40kA,计算热稳定就需要你保护整定时间是多少才可以算,
    详细的计算需要你向上级供电部门索要资料才可以进行
    2008-03-31 17:14:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问2000kVA变压器的配电室的高压进线电缆?

请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。

回帖成功

经验值 +10