土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ PKPM-PC叠合板短暂工况验算解析

PKPM-PC叠合板短暂工况验算解析

发布于:2022-09-09 15:04:09 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]

PKPM-PC叠合板短暂工况验算解析(二)

Q1:在短暂工况验算中,构件裂缝验算的荷载计算应如何考虑吊装动力系数、脱模动力系数和脱模吸附力?

答:PKPM-PC软件对预制构件裂缝的验算,主要依据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011(简称《施规》)第9.2.3条 第2款,以限制正截面受拉应力的形式给出了预制构件施工验算控制指标,其中构件自重取规范规定的等效荷载标准值。而等效荷载标准值在《施规》和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ-2014(简称《装规》)中略有不同。

根据《施规》第9.2.2条 “预制构件在脱模、吊运、运输、安装等环节的施工验算,应将构件自重标准值乘以脱模吸附系数或动力系数作为等效荷载标准值,并应符合下列规定:1)脱模吸附系数宜取1.5,也可根据构件和模具表面状况适当增减;复杂情况,脱模吸附系数宜根据试验确定;2)构件吊运、运输时,动力系数宜取1.5;构件翻转及安装过程中就位、临时固定时,动力系数可取1.2。当有可靠经验时,动力系数可根据实际受力情况和安全要求适当增减。”预制构件施工验算采用等效荷载进行,等效荷载标准值由预制构件的自重乘脱模吸附系数或动力系数得到。


根据《装规》第6.2.2条“预制构件在翻转、运输、吊运、安装等短暂设计状况下的施工验算,应将构件自重标准值乘以动力系数后作为等效静力荷载标准值。构件运输、吊运时,动力系数宜取1.5;构件翻转及安装过程中就位、临时固定时,动力系数可取1.2。”第6.2.3条“预制构件进行脱模验算时,等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和,且不宜小于构件自重标准值的1.5倍。动力系数与脱模吸附力应符合下列规定:1)动力系数不宜小于1.2;2)脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用,且不宜小于1.5kN/m2。”对于脱模工况,《施规》采用脱模吸附系数来考虑吸附力,《装规》给出了脱模吸附力的取值。


软件采用了《装规》中的算法进行计算,需要设置“吊装动力系数”“脱模动力系数”“脱模吸附力”三项参数进行等效荷载标准值的计算:

吊装动力系数根据《装规》第6.2.2条“构件运输、吊运时,动力系数宜取1.5”,程序默认值为1.5;

脱模动力系数根据《装规》6.2.3条“动力系数不宜小于1.2”,程序默认值为1.2;

脱模吸附力根据《装规》6.2.3条“脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用,且不宜小于1.5kN/㎡”,程序默认值为1.5,如图1所示。


图片

图1

计算书中脱模荷载1对应了《装规》中“构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和”,脱模荷载2对应了《装规》中“构件自重标准值的1.5倍”。吊装荷载对应的是“自重乘以吊装动力系数”,如图2所示。
图片
图2

Q2:对于截面长宽不一致的预制梁柱,如何计算脱模吸附力?
答:对于截面长宽不一致的预制梁柱进行脱模验算时,需要根据实际脱模面进行脱模吸附力的计算。PKPM-PC软件可以根据脱模吊点所在面进行脱模吸附力的计算。
工程实例:某预制柱截面尺寸为400x600x2680,初始脱模吊点设置在长边(图3a),后修改为短边(图3b)。脱模吊点位置修改前后,分别进行短暂工况验算,计算结果如图4所示。
图片
图3
图片
图4

Q3:在短暂工况验算中,预埋吊件安全系数如何考虑? 
答:根据《施规》,预制构件中的预埋吊件及临时支撑宜按下式进行计算:
图片
(9.2.4) 
图片
图 5
施工安全系数的取值需要考虑较多的因素,例如需要考虑构件自重荷载分项系数、钢筋弯折后的应力集中对强度的折减、动力系数、临时结构的安全系数、临时支撑的重复使用等。PKPM-PC软件即根据《施规》采用安全系数法进行验算,根据《施规》表9.2.4,程序中预埋吊件安全系数默认值为4。值得注意的是,施工安全系数已经包含了动力系数,因此在计算施工阶段荷载标准组合作用下的效应值Sc时,不用再将构件自重乘以脱模吸附系数或动力系数。这也是程序验算预埋吊件荷载取值和验算构件裂缝荷载取值不同的原因。

Q4:PKPM-PC附件库中预埋吊件型号与厂家型号如何对应?
答:PKPM-PC软件附件库中的预埋件承载力是指不考虑安全系数的实际承载力,而市面上厂家提供的预埋件允许荷载通常是已经考虑了安全系数的承载力,所以用户在选择预埋件型号时,需要在程序附件库中选择承载力和尺寸相匹配的预埋件进行设计。例如厂家提供的圆头吊钉允许荷载是1.3t,吊钉长度120mm,安全系数是3.0。相应的,在程序附件库中对应圆头吊钉,承载力为3.9t,吊钉长度是120mm,如图6所示。
图片
图 6

来源: 赵瑞阳
知识点:PKPM-PC叠合板短暂工况验算解析

《PKPM软件在应用中的问题解析》讲义汇总

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

其他建筑软件

返回版块

33.92 万条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中统计结构的钢筋含量

1、直接在结构/STAT-S模块中进行工程量统计,统计之前需进行SATWE结构计算。 2、在PMCAD中的“画结构平面图”模块中可进行混凝土楼板的钢筋量统计; 操作步骤:首先进行计算参数设置,然后进行楼板计算,接着进入“楼板钢筋”模块逐间布筋/房间归并/自动归并/重画钢筋,最后画钢筋表,在此表中有钢筋总重量数值。 3、在“墙梁柱施工图”模块中可进行混凝土梁、柱钢筋量的统计; 以混凝土梁钢筋量统计为例,进行如下操作:

回帖成功

经验值 +10