采暖费用主要与采暖负荷、室内温度、锅炉效率和锅炉运行时间以及房屋的热损耗情况以及该建筑物的入住率有关。
锅炉运行时间:房间提高温度的加热时间,房间保持温度的加热时间。
采暖热负荷计算公式:
Q=H×q
Q :采暖热负荷(kcal/h);
H :采暖面积(m 2 );
q :单位面积热负荷(kcal/h.m 2 );
耗气量计算公式:
G =Q/(燃气热值×η)
G :单位时间耗气量(m 3 /h)
η:效率(%)
举例:假设面积H=120㎡(天然气),计算耗气量。
1 、保温过程每天耗气量计算:
房间保温所需的单位面积热负荷为:q=80w/㎡=68.8kcal/h.㎡ ;
房间保温所需的热负荷:Q=q×H= 68.8kcal/h.㎡×120 ㎡ =8256kal/h。
耗气量为:(该燃气热值8600kcal/m 3 ,效率η=91%)
G=8256/(8600×0.91)=1.06m 3 /h 。
保温过程锅炉的加热运行时间大约:24小时×(2/5)=9.6小时;
每天保温过程的耗气量:G=1.06m3/h×9.6h=10.2m 3 。
2 、升温过程耗气量计算:
升温过程取单位面积热负荷为:q=100kcal/h.㎡
房间升温所需的热负荷:Q=q×H=100kcal/h .㎡ ×120 ㎡ =12000kcal/h
单位时间的耗气量为:G=12000/(8600×0.91)=1.53m 3
在正常情况下,房间所需升温时间仅需0.5小时,则实际耗气量为0.77 m 3 。
24 小时运行的总耗气量为:
G= 升温+保温=0.77m 3 +10.2m 3 =10.97m 3 。
按照南京当地燃气价格2.3元/m 3 ,则全天运行的成本为:10.97m 3 ×2.3元/m 3 =25.3元/天。
每月运行成本:25.3元/天×30天=760元/月。
来源:互联网。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
空调选择冷、热水系统的形式知识点:空调冷热水 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发