土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 很多人忽视!地下室外墙防水保护层采用普通聚苯板有隐患!

很多人忽视!地下室外墙防水保护层采用普通聚苯板有隐患!

发布于:2022-09-09 13:10:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]


01

问题做法

地下室外墙外防水外贴防水材料的保护层有三种做法,即砖保护墙法、软保护层法和水泥砂浆保护层法。


当采用软保护法时,一些建筑专业图集里常有100mm厚聚苯板保护墙的做法,这可能存在安全隐患。聚苯变形大,减弱了土体对建筑物的约束,不能满足地下室顶板嵌固的假定等。 应注意提醒建筑师纠正



     
     

02

推荐做法

外墙防水保护墙不可采用普通聚苯板,无法满足抗震嵌固要求。 可采用6mm聚乙烯泡沫塑料片材 (有的地方不好买,较容易破,不好保护外防水)、 水泥压力板 (北京常用,但有节能保温要求时满足不了)。


北京市绿色节能要求,地下室有办公时,需满足节能要求,这时水泥压力板就满足不了,可采用 30mm厚挤塑聚苯 (抗压能力相对大一些,经过填土挤密后也是可以保证的,与普通的聚苯相比还是薄的)。

  • daghy
    daghy 沙发

    看一下。。学习下

    2022-09-11 18:13:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.56 万条内容 · 1051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深基坑支护装置

1   背景技术 目前基坑支护结构施工过程中,大多采用排桩和预应力锚索支护体系,这种支护体系可使基坑安全等级达到二级。 在施工过程中首先需要施工降水井,随后进行排桩和三道锚索施工,这种支护结构只可对单边侧基坑进行加固,并不能同时对基坑两边侧均衡受力加固,施工条件要求高,工期长。 

回帖成功

经验值 +10