假如三相四线制的总零线断了,那么单相负荷或者三相负荷能不能正常工作,主要看三相负载是否平衡了。
如果三相负载平衡,那么单相负载或者三相负载依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相电压偏差太大,不管是单相设备还是三相设备都是不能正常工作的。
其次,现在大部分工业及民用供电系统都采用接零保护系统(TN系统)。如果零线断线,可能会有一定的安全隐患。
为什么零线断了,依然可能正常工作?
我们都知道三相电机作星型连接时不需要N线,这就是因为三相电机三相线圈一模一样,三相平衡时N线没有电流和电压,所以可以把N线省掉而不影响设备工作。把这个放在低压配电中也同样适合。也就是说,三相平衡时,N线要不要无所谓!!!
假设有900户家庭的用电平均分配在变压器三相火线上,一根火线平均负担300户家庭用电。如果这三根火线的用电量差不多,即三相基本平衡。那么即使零线断掉,三相设备依然正常工作。这个应该比较好理解。
同样,系统总零线断掉,单相设备也能正常工作。为什么呢?因为某个家庭是否用电,对于整个供电系统来说影响很小。就算某家不用电,那其他299家还在用电,三相依然基本平衡,电压依然正常。
零线断掉存在的安全隐患?
现在大部分小区或者写字楼为了节约成本,都采用TN-C-S供电系统。在TN-C-S供电系统中,电源不引出PE线,只有三根火线和一根零线(PEN线),属于三相四线制。
三相四线通过电缆引至总配电箱以后,再把零线接地,然后分出中性线N和保护线PE。PE线就是我们常说的“地线”。虽然我们叫他“地线”,但是它在始端还是和零线PEN连接在一起,所以叫作接零保护系统。
TN-C-S供电系统的设备外壳都接在PE线上,PE线又和零线PEN连接。所以当设备漏电(火线搭壳)时,电流会从设备外壳、PE线、PEN线回到变压器,相当于电源短路,断路器或者熔断器会立即跳闸。
如果系统零线PEN断线,那么整个系统就变成TT供电系统了。
当设备发生漏电,电流会从设备外壳通过PE线,然后流向大地,最后通过大地回到变压器。但是由于大地回路电阻远大于零线及保护线的电阻,所以漏电电流不足以让空开跳闸、熔断器熔断。
如果采用的是TN-S供电系统,那就不会出现这种情况。因为在TN-S供电系统中,N线和PE线严格分开,N线断掉依然不会影响PE线正常工作。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 353 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发