土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 最全版电力作业安全技术措施

最全版电力作业安全技术措施

发布于:2022-09-09 09:51:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电气设备上工作,保证安全的技术措施应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等,这些技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行,且工作中所使用的绝缘安全工器具应满足要求。  

   
1.停电  
作业地点符合下列情况之一的设备应停电:  
(1)检修设备。  
(2)与工作人员在工作中的距离小于表2规定的设备。  

(3)工作人员与35kV及以下设备的距离大于表2规定的安全距离,但小于表1规定的安全距离,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备。  

(4)带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备。  
(5)其他需要停电的设备:  
◆ 停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。  
◆ 应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源,闭锁隔离开关的操作机构。  
◆ 高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或“检修”位置。  

 
2.验电  
(1)直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。330kv及以上的电气设备可采用间接接验电方法进行验电。  

  2)高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合表1的安全距离要求。  

 
3.装设接地线  
(1)装、拆接地线或拉、合接地开关(接地刀闸)必须由两人进行。  
(2)人体不应碰触未接地的导线。  
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好;拆接地线的顺序与此相反。  
(4)可能送电至停电设别的各侧都应接地。  
(5)装、拆接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。  

(6)禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。  
(7)接地线采用三相短路式接地线。若使用分相式接地线,应设置三相合一的接地端。  
(8)上述工作必须征得运行值班负责人的许可,根据调度员命令装设的接地线或合上的接地开关(接地刀闸),还必须征得值班调度员的许可,方可进行。工作完毕后应立即恢复。  

 
4.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)  
(1)工作地点应设置“在此工作”安全警示标志牌。  
(2)在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应设置“禁止合闸,有人工作!”安全警示标志牌。  

(3)安全警示标志牌的设置和拆除应按调度员的命令执行。  
(4)严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏和安全警示标志牌。  
(5)装设的临时遮栏、设置的标示牌应牢固。安全警示标志牌式样应符合GB/T 36291.1的要求。  

 


感谢您对我们的关注

更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!

END
本文转自电力微安全。我们注重分享,版权归原作者。        

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道支架安装施工工艺

工序施工正确做法 基本要求:板顶上、墙上管道支架固定端只能是钢板,钢板厚度根据荷载选择。角钢加工阳角倒圆弧。膨胀螺栓必须是国标或加厚。钢板加工(用机械剪切)成正方型或长方型。 工艺要求:墙上单立管系统立式安装用支架由钢板、角钢或槽钢组合,角钢的阴角朝下或隐蔽方向,槽钢阴角朝下。钢板与角钢或槽钢的焊接部位要统一。 工艺要求:墙上单(多)立管系统立式安装用支架槽钢加工成,槽钢阴角朝下,侧面无毛刺。

回帖成功

经验值 +10