土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 加压送风余压监控系统安装图解

加压送风余压监控系统安装图解

发布于:2022-09-09 09:46:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]








说明

1、余压值超过规范要求最大值时,余压探测器发出报警信号给余压控制器,动态步进式调整电动泄压阀开启角度进行泄压,并发出声光警报,余压值降至规范要求区间值时,余压探测器发出信号给余压监控器关闭电动阀停止泄压。

2、余压控制器导轨安装在加压送风机控制箱内,汉子液晶实时显示并存储各类故障报警和动作状态信息,控制器并联接入加压送风机控制箱内消防电源监控系统总线,所有信息实时上传至消防控制室消防电源监控器,便于值班人员掌握系统运行情况。

3、余压探测器汉子液晶实时显示余压值和温度值,测量余压范围为-100~100Pa,具有余压校验和温度补偿功能。

4、余压探测器有唯一地址码,由余压控制器通过无极限二总线通信并集中提供DC24V电源,沿楼梯间、前室楼板垂直敷设至加压送风机控制箱内控制器。

5、前室没测均安装余压监控器,楼梯间在约1/3和2/3高度处各设一台余压探测器,气管座采用阻燃材料,以86盒面板式固定在墙面上或根据现场情况吸顶安装。


▲泄压阀


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

必考点-防烟排烟系统(二)

一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。(图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39)