土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点-火灾自动报警系统汇总(二)

必考点-火灾自动报警系统汇总(二)

发布于:2022-09-09 09:33:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、系统设备的设计及设置    

1.火灾报警控制器和消防联动控制器的设计容量

1)火灾报警控制器的设计容量
任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
2)消防联动控制器的设计容量
任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

2.总线短路隔离器的设计参数

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

3.火灾报警控制器和消防联动控制器的设置

1)火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。
2)火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
3)集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时,可设置在无人员值班的场所:
①本区域内无需要手动控制的消防联动设备。
②本区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示,且能接收集中火灾报警控制器的联动控制信号,并自动启动相应的消防设备。
③设置的场所只有值班人员可以进入。

4.火灾探测器的设置

1)点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径
点型感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按下表确定;C、D、E、F、G型感温探火灾测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过下表规定。
2)点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求
①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围;
②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
③点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
④点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
⑥当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合下表的规定。
3)点型感烟、感温火灾探测器的设置数量
①探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
②一个探测区域内所需设置的探测器数量,应经计算确定。
③在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
④锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合相关规定。
⑤房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
4)火焰探测器和图像型火灾探测器的设置
①应考虑探测器的探测视角及最大探测距离,可通过选择探测距离长、火灾报警响应时间短的火焰探测器,提高保护面积要求和报警时间要求。
②探测器的探测视角内不应存在遮挡物。
③应避免光源直接照射在探测器的探测窗口。
④单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所。
5)线型光束感烟火灾探测器的设置
①探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。
②相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
③探测器应设置在固定结构上。
④探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射。
⑤选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。
6)线型感温火灾探测器的设置
①探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。
②设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1~1.5m。
③光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
④设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。
⑤与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。
7)管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置
①非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。
②探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
③一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
④当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。
⑤吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。
⑥在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。
⑦当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
⑧采样管网应按确认的设计软件或方法进行设计。
⑨探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。
8)感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置
①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
⑤地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
5.手动火灾报警按钮的设置
1)手动火灾报警按钮的安装间距
每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。
2)手动火灾报警按钮的设置部位
①手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
②手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
6.区域显示器(火灾显示盘)的设置
1)每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
2)区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
7.火灾警报器的设置
1)火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
2)每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
3)当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。
8.消防应急广播的设置
1)民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。
2)在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
3)客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。
9.消防专用电话的设置
1)消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。
2)消防控制室应设置消防专用电话总机。
3)多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。
4)电话分机或电话插孔的设置,应符合下列规定:
①消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房、及其他与消防联动控制有关且经常有人值班的机房均应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
②设有手动火灾报警按钮的部位,宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
③各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
④电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
⑤消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。
10.模块的设置
1)每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
2)严禁将模块设置在配电(控制)柜(箱)内。
3)本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
4)未集中设置的模块附近应有尺寸不小于10cm×10cm的标识。
11.消防控制室图形显示装置的设置
1)消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
2)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。
12.防火门监控器的设置
1)防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人员值班的场所。
2)电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9~1.3m。
3)防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部成立新委员会:专门研究消防标准

国务院有关部门,国家人防办,中央军委后勤保障部军事设施建设局,各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委及有关部门,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,海南省自然资源和规划厅、水务厅,有关行业协会: 根据建设工程消防标准化工作需要,经研究,决定设立住房和城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会。 住房和城乡建设部建设工程消防标准化技术委员会主要职责为:承担建设工程消防标准体系研究,协助开展相关工程建设标准和相关产品标准编制与咨询解释,以及标准国际交流与合作等。

回帖成功

经验值 +10