土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜母线是否必须镀锡
低压配电柜的汇流排(铜排)是否必须镀锡、刷漆?如果需要是依据哪条规范?镀锡是为了防腐、刷漆是为了绝缘吗?

全部回答(3 )

  • zsp1976
    挂锡可降低接触电阻,刷漆可起分相序,绝缘,散热的作用.
    2008-04-10 18:52:10 来自 PC 评论 举报
  • a382675301
    不是一定需要镀锡的,只是为了美观和耐用,也可以套绝缘胶套.
    2008-04-10 18:19:10 来自 PC 评论 举报