土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 必考点-火灾自动报警系统汇总(一)

必考点-火灾自动报警系统汇总(一)

发布于:2022-09-08 09:46:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

重要提醒 】: 辽宁、宁夏、云南、江西、吉林、陕西、山西、福建、天津、重庆 即将截止报名! 黑龙江、湖南 已开始网报。

一、火灾探测器的分类

二、火灾自动报警系统形式的选择
1.区域报警系统
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2.集中报警系统
不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3.控制中心报警系统
设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

三、火灾自动报警系统的设计

1.区域报警系统的设计

1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

2)火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。

3)系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。

2.集中报警系统的设计

1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

2)系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置,消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。

3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。

3.控制中心报警系统的设计

1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。

2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。

3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。