一、火灾探测器的分类
三、火灾自动报警系统的设计
1.区域报警系统的设计
1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
2)火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。
3)系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
2.集中报警系统的设计
1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
2)系统中的火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置,消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。
3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。
3.控制中心报警系统的设计
1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。
2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。
3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输有关信息的功能。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
消防水泵房怎么设置?消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2.