土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道遇30米宽度的河流怎么办。
做一个城镇的排水,遇到一条大概30米宽的河流,刚好省道穿过这条河,有一座桥,桥面离水面大概有15米的距离,城镇被这条河分成两个部分了,排水管道遇到这种情况应该如何处理比较好。总体规划中是做成两部分,修两个排水系统,两个污水处理厂,可是甲方认为比较费钱,想用一个厂子,怎么跨河好呢。

全部回答(1 )

  • zhyudouer
    30米的河就做两个系统确实太不经济了,如果高程上可以满足重力流,直接修一两条过河倒虹管就可以了,否则就修一座提升站,用压力管打过河就OK了
    我们绵阳有三江两河,最宽处500米,也只建一座污水处理厂,过河管估计有上百条
    2008-03-30 17:17:30 来自 PC 评论 举报