压差控制系统主要由压差测控器 (也叫压差控制器、余压探测器、压力传感器等)、 气压采集管、风阀控制箱、带电动执行器的 旁通阀(也叫电动对开多叶调节阀)及气管末端面板 (可选)组成。主要用于辅助正压送风系统对高层建筑防烟楼梯间/走道、前室(或合用前室)/走道进行余压值监测与控制。
压差测控系统工作原理如下图:
参考国家《 建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 对余压值要求:
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25Pa~30Pa ;
2 楼梯间与走道之间的压差应为 40Pa~50Pa ;
3 当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。最大允许压力差应由本规范第3.4.9 条计算确定。
压差测控系统工作原理:
系统启动 —当发生火灾时, 烟感报警器会第一时间通知消防监控系统,监控系统根据报警数据打开相应楼层的送风口, 开启正压风机同时启动压差测控系统,压差测控器开始工作。
加压 —正压送风系统启动后,正压风机将会按照上图中 绿色箭头 方向,将空气送入相应楼梯间、前室/合用前室,导致相应空间压力增大。
测压 —压差测控器通过内置气压采集孔及安装于顶部(或背部)气压采集管,检测楼梯间(高压区)与走道(低压区)或前室(高压区)与走道(低压区)之间的压力差。
开启(泄压) —当压差达到 压差测控器 设定的动作(泄压) 范围(楼梯间50Pa,前室30Pa) 时,压差测控器将通过风阀控制箱开启旁通阀 开始泄压。 正压风机的绝大部分风量将由旁通阀处导出, 空气将按照上图中 红色箭头 方向进行流动, 而楼梯间、前室/合用前室的空气也将由送风管道或其它缝隙中流出,导致相应空间内压力降低。
复位(加压) —当压差降至压差测控器设定的复 位范围(楼梯间40Pa,前室25Pa)时,系统将关闭旁通阀,正压送风系统也将 恢复正常送风 方向对相应空间进行加压。
上面说了压差控制系统工作原理,那么前室、楼梯间压力(压差)传感器如何安装呢?
请看下图:
前室、楼梯间压力传感器安装(图)
在前室、楼梯间压力(压差)传感器安装之前,建议按照下图做预埋处理,安装将更加方便,且更加美观。
前室、楼梯间压力传感器预留预埋(图)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
低压电、高压电、强电、弱电的区别和联系关于高压与低压,强电与弱电的概念,在“电”行业里,有很多种说法,也常常让“搞电”人界定模糊,一直想花点时间把四者间的关系整理一下,今天就写点个人的理解,如有不妥,请高手指教。 (1)高压与低压的规定 按过去国家行业标准《电业安全工作规程》的规定:“电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备:对地电压在250V以上者;低压电气设备:对地电压在250V及以下者。” 而新国家电网企业标准《电业安全工作规程》规定:“电器工作分为高压和低压两种,高压电气设备:电压等级在1000V及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者;”
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发