GB 50974-2014节选
6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当最不利消火栓口处的静压降至0.10MPa之前应启动消防供水泵。
7.2.8 本条为强制性条文,必须严格执行。本条规定了接市政消火栓的给水管网的平时运行压力和火灾时的压力,因火灾时用水量大增,管网水头损失增加,为保证火灾时管网的有效水压,故规定平时管网的运行压力。规范组在调研时获知有的城市水压很低,不能满足火灾时用水的压力要求,为此本次规范修订时要求平时管网运行压力为0.14MPa,该压力值也是现行行业标准《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58 对自来水公司的基本要求。并规定火灾时压力从地面算起不应低于0.10MPa。
知识点:室外消火栓与市政消火栓静压要求
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
居住建筑设计
返回版块28.72 万条内容 · 410 人订阅
阅读下一篇
消防安全的检查内容及检查方法依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第(61号)》 一、消防安全检查的频次 防火科每月至少对各分厂、部消防安全检查两次(每月10日—13日完成第一次消防安全检查,22日—25日完成第二次消防安全检查)。遇节假日、重大活动按领导要求及时调整并按时完成消防安全检查。 二、消防安全检查的内容。 1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。 2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板资料很不错,值得收藏保存,要是能补充上传相关CAD图纸和计算软件计算书就更好了
回复 举报
看一下。。这规范说的是什么内容
回复 举报