在直流系统中,蓄电池组都扮演着极其重要和不可或缺的作用。平时蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流失电或充电机故障时,蓄电池组必须为变电站内保护装置、自动化设备、通信设备及其他直流负荷提供能量。
显然,在平时蓄电池组并没有对站内运行作出贡献,然而在事故发生时,蓄电池是负荷的唯一能量供给者,一旦蓄电池有问题,变电站设备将因此瘫痪,从而导致供电中断,造成重大损失。
防酸隔爆式铅酸蓄电池(GGF)
阀控式铅酸蓄电池(VRLA)
由于电池不同,各自的失效机理也大不相同,当然,维护和管理的方法也各不相同。
一般110kV~220kV变电站每节蓄电池额定电压为2V,蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜为(2.23~2.28)VXN,均衡充电电压宜控制在(2.30~2.35)V×N,电池组容量以负荷大小确定。(N 为蓄电池组中蓄电池的个数)
防酸隔爆式铅酸蓄电池的工作原理:
阀控式铅酸蓄电池的特点
全密封结构,用一安全阀控制电池内气体压力。
利用氧再复合“水循环”原理,使电池正极析出的氧气通过隔膜扩散到负极发生氧化反应生成 PbO2 ,并与 H2SO4 反应,最终生成水,避免了水的散失。
采用玻璃纤维或胶体作为隔膜,吸贮电解液,贫液式,紧装配。
对阀控式铅酸蓄电池的维护有严格的要求,切莫因“密封”、“免维护”而松懈。
1)经常检查项目
①检测蓄电池端电压是否符合要求
②连接处有无松动
③极柱、安全阀周围是否有渗酸及酸雾溢出口
④电池壳体有无渗漏和变形
2)如有以下情况之一应进行充电
①浮充电压有二只以上低于2.18V
②放出20%以上额定容量
③搁置不用时间超过三个月
④全浮充运行达三个月
3)蓄电池核对性放电
每年(新安装或大修后)应做一次核对性额定容量放电测试。对能停运的蓄电池组,做80%额定容量测试(首次100%放电)。对不能停运的蓄电池组,做50%额定容量测试.
蓄电池组的核对性放电的周期,按1-2-1方式进行。即新投运1年内进行一次,此后每2年进行一次,运行4年后每年进行一次。
注意事项
1)每次蓄电池组放电后应及时充电
2)不要使蓄电池组被过电流或过电压充电3)蓄电池应避免长期搁置不用
4)不要长期浮充而不放电,也不要使蓄电池过放电5)阀控式铅酸蓄电池对充电设备及温度等环境因素较为敏感。
(电池浮充电压随温度上升而下降,-2~4mV/℃)若在35℃及以上的持续温度下运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压增高,电解液减少,电池寿命也将缩短。故蓄电池(柜)室温度宜设置在25℃左右。
1)浮充电时蓄电池电压偏差较大
原因制造过程工艺差,分散性大存放时间长,又没按规定补充电。
处理方法∶质量问题,应更换。存放问题,应按规定进行50%容量的核对性充、放电循环2~3次,使容量恢复,减小电压的偏差值。
2)运行中浮充电压正常,放电时电压很快降至终止电压
原因蓄电池内部电解物质变质、失水干枯。处理方法更换蓄电池。
3)蓄电池外鼓胀变形
原因①充电电流大,充电电压超过规定要求
②内部有短路、局部放电等造成温升超标
③安全阀失灵,内部压力超标。
处理方法
①进行核对性放电,容量低于80%额定容量应更换
②运行中减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀是否堵塞。
4)蓄电池外壳温度过高
原因①充电电流大,充电电压超过规定要求②内部有短路、局部放电等现象
③螺栓松动,接头发热
④充电装置输出的纹波系数超标。
处理方法
①降低充电电流,调整充电电压到规定要求值;
②清洁处理发热接头,可靠紧固螺栓;
③检查处理充电装置,减小装置直流输出的交流分量,使纹波系数符合规定要求。
5)蓄电池核对性放电时容量低
原因
①蓄电池长期欠充电,浮充电压低于规定值,造成极板硫酸盐化
②深度放电频繁
③蓄电池放电后未立即充电,造成极板硫酸盐化。
处理方法
①调整浮充电运行时的电压值
②避免深度放电
③进行核对性放电,容量达不到要求时,进行50%容量的核对性全充、放电循环2~3次。若仍低于80%额定容量,应更换蓄电池组.
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
市政公用工程
返回版块3.11 万条内容 · 188 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发