土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 有关屋面雨水管的设置

有关屋面雨水管的设置

发布于:2005-02-19 11:47:19 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
900平方的屋面(高度180米)可以只设一根DN200的雨水排水管道吗,同时能用UPVC管做吗?注:这是室内雨水排水.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjiajunzi1
    yangjiajunzi1 沙发
    你得根据当地的有关资料进行计算了,如暴雨强度,降雨厚度,然后再计算汇水面积,在将汇水面积换算成降雨厚度等于100mm/h时的汇水面积,在查楼上的表格确定咯.

    以上纯属个人意见,若有异议,请指点批正.
    2006-08-06 10:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    立管最大允许汇水面积和排水流量
    管径(mm) 75 100 150 200 250 300
    汇水面积(mm) 360 680 1510 2700 4300 6100
    排水流量(mm) 10 19 42 75 120 170
    上表是按照降雨厚度100mm/h列出的最大允许汇水面积
    希望对楼主有帮助!!!