土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 复合地基变形计算深度4大要点!

复合地基变形计算深度4大要点!

发布于:2022-09-06 16:08:06 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012第7.1.7条规定,复合地基变形计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定,地基变形计算深度应大于复合土层的深度。

《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011第5.3.7条规定,地基变形计算深度图片(图5.3.5),应符合式(5.3.7)的规定。当计算深度下部仍有较软土层时,应继续计算。

图片
式中: 图片 ——在计算深度范围内,第i层土的计算变形值(mm);
图片 ——在由计算深度向上取厚度为 图片 的土层计算变形值(mm), 图片 见图5.3.5并按表5.3.7确定。

图片


图片


《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 11-501-2009(2016年版)第11.5.4 条第7款规定,水泥粉煤灰碎石桩复合地基变形计算应符合本规定第7.4节变形计算的有关规定,地基变形计算深度应大于复合土层的深度。

7.4.7 计算建筑物地基变形时,地基内的应力分布可采用各向同性均质线性变形体理论。可按下式计算其最终沉降量:

图片

其中  n——地基变形计算深度范围内所划分的土层数,地基变形计算深度,对于中、低压缩性土取附加压力等于自重压力20%的深度;对于高压缩性土取附加压力等于自重压力10%的深度。
以上可以看出,对于不同规范中,复合地基变形计算深度的规定是不同的,《建筑地基基础设计规范》GB 50007采用的是变形比法,北京规范采用的是应力比法。对于有粘结强度材料的复合地基,由于桩是具有粘结材料的刚性体,它能够将基础压力传递到地基深处,既不会对基础范围外的土层产生过大的附加压力,也不同于天然地基一样产生的附加压力扩散。
图片



图片

因此,复合地基变形计算深度时需要注意以下问题:
1、地基变形计算深度应大于复合土层的深度。这就要求在勘察报告中,需要地基处理的建(构)筑物,其钻孔深度应符合规范的有关规定,尤其是控制孔深度应满足地基变形计算要求。
2、地基变形计算公式的选用。复合地基变形计算深度的确定,建议采用《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011第5.3.7条规定的应变比法。北京地区复合地基变形计算也可以采用《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 11-501-2009(2016年版)第7.4节变形计算规定的应力比法。根据经验,如果桩端持力层为砂卵石等硬层时,两者计算深度基本一致;如果桩端持力层为粘性土等较软层时,按北京规范计算的复合地基变形计算深度偏浅。
3、当计算深度下部仍有较软土层时,应继续计算。
4、地基最大沉降量计算应计算建筑物基础中心点沉降,倾斜计算宜按基础短边计算。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

CFG桩复合地基承载力及变形计算表

软土复合地基变形模量确定及对结构内力影响


知识点:复合地基变形计算深度要点


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

A.1 A.2 桩与地基基础工程工程量计算规则

A.2 桩与地基基础工程 说 明   1.本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础。 2.本定额土壤级别的划分应根据工程地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标,参考纯沉桩的时间确定。凡遇有砂夹层者,应首先按砂层情况确定土级。无砂层者,按土壤物理力学性能指标并参考每米平均纯沉桩时间确定。用土壤力学性能指标鉴别土壤级别时,桩长在12m以内,相当于桩长的三分之一的土层厚度应达到所规定的指标。桩长12m以外,按5m厚度确定。土质鉴别见表A.2-1。

回帖成功

经验值 +10