《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012第7.1.7条规定,复合地基变形计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定,地基变形计算深度应大于复合土层的深度。
《建筑地基基础设计规范》GB 50007—2011第5.3.7条规定,地基变形计算深度
(图5.3.5),应符合式(5.3.7)的规定。当计算深度下部仍有较软土层时,应继续计算。
——在计算深度范围内,第i层土的计算变形值(mm);
——在由计算深度向上取厚度为
的土层计算变形值(mm),
见图5.3.5并按表5.3.7确定。


《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》 DBJ 11-501-2009(2016年版)第11.5.4 条第7款规定,水泥粉煤灰碎石桩复合地基变形计算应符合本规定第7.4节变形计算的有关规定,地基变形计算深度应大于复合土层的深度。
7.4.7 计算建筑物地基变形时,地基内的应力分布可采用各向同性均质线性变形体理论。可按下式计算其最终沉降量:


内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
知识点:复合地基变形计算深度要点
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 704 人订阅
阅读下一篇
A.1 A.2 桩与地基基础工程工程量计算规则A.2 桩与地基基础工程 说 明 1.本定额适用于一般工业与民用建筑工程的桩基础。 2.本定额土壤级别的划分应根据工程地质资料中的土层构造和土壤物理、力学性能的有关指标,参考纯沉桩的时间确定。凡遇有砂夹层者,应首先按砂层情况确定土级。无砂层者,按土壤物理力学性能指标并参考每米平均纯沉桩时间确定。用土壤力学性能指标鉴别土壤级别时,桩长在12m以内,相当于桩长的三分之一的土层厚度应达到所规定的指标。桩长12m以外,按5m厚度确定。土质鉴别见表A.2-1。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发