方案一
GDSGR 环保气体绝缘环网柜
420mm 宽, 870mm 深, 1800mm 高
环保气体绝缘 - 干燥空气、氮气
额定充气压力 0.02Mpa ,最小功能压力 0Mpa
均匀电场分布
使用机械强度高、耐热性能良好的 可回收再利用的环保热塑性材料
内锥主母线套管,母线连接器
出线套管在底部弯曲型
方案二
RSAB-12KV 环保气体绝缘环网柜
600mm 宽, 882mm 深, 2000mm 高
隔离开关采用三工位设计,以防误操作。高性能碟簧保证触头压力的稳定性、有利 于关合形状的触头设计,从而保证接地关 合的可靠性。
一次回路采用均压屏蔽技术、并安装在热 塑性材料的绝缘筒当中 , 真空灭弧配正弦曲 线机构,产品寿命长、灭弧能力强、合分操作省力。
内锥主母线套管,母线连接器
上、下隔离方案可选,绝缘夹板式结构(与 SF6 环网柜一样),成本低
方案三
WisdomTAR
420mm 宽, 910mm 深, 1750mm 高
三相纵向布置,电气间隙及爬电距离完全符合 DL 标准。
主回路置于密闭不锈钢箱体内,内充干燥空气,从而使环网柜能适应各种恶劣环境。
下隔离下接地采用三工位开关,操作简捷联锁可靠,运行检修更安全。
上下扩展口通用,更易于各种不同方案的组合。
母线为顶部结构,固体母线,安装方便,完全符合电网要求。
电流互感器设有专用安装通道,一次二次互不干涉,彻底避免现场施工不当而带来的隐患
全环氧浇铸,绝缘好
方案四
XGN118-12
420mm 宽, 800mm 深, 1400mm 高
0.02MPa 干燥空气
上隔离
顶扩,固体母线
电缆头高
生产厂家众多,尺寸紧凑
以上几个方案是国内厂家,环保气体环网柜的主流设计方案,都是隔离、接地三工位开关 + 真空断路器灭弧。可以看出,很多设计是基于固体绝缘环网柜方案,如环氧树脂极柱,或基于 SF6 绝缘环网柜的结构,加大绝缘距离,加大套管等绝缘件爬距等设计,其中采用环保可回收利用材料制成绝缘件支撑,对于导电回路,采用20mm 圆直径铜棒,非均匀电场系数小,空气绝缘净距只要大于80mm就可以满足工频42kV,冲击75kV的绝缘耐压要求。
纵向布置三工位开关+真空断路器,电气间隙已经足够满足绝缘耐压要求,如同空气绝缘环网柜,宽度只有375mm,通过在电场强度高,薄弱环节处安装均压环,即可以满足耐压要求,经济性又好,节省材料使用,绿色低碳环保。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
风力发电技术
返回版块8731 条内容 · 191 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发