土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 环保气体绝缘环网柜

环保气体绝缘环网柜

发布于:2022-09-06 09:08:06 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]

方案一

GDSGR 环保气体绝缘环网柜  

420mm 宽, 870mm 深, 1800mm  

环保气体绝缘 - 干燥空气、氮气  

额定充气压力 0.02Mpa ,最小功能压力 0Mpa  

均匀电场分布  

使用机械强度高、耐热性能良好的 可回收再利用的环保热塑性材料  

内锥主母线套管,母线连接器  

出线套管在底部弯曲型  

方案二  

RSAB-12KV 环保气体绝缘环网柜  

600mm 宽, 882mm 深, 2000mm  

隔离开关采用三工位设计,以防误操作。高性能碟簧保证触头压力的稳定性、有利 于关合形状的触头设计,从而保证接地关 合的可靠性。  

一次回路采用均压屏蔽技术、并安装在热 塑性材料的绝缘筒当中 , 真空灭弧配正弦曲 线机构,产品寿命长、灭弧能力强、合分操作省力。  

内锥主母线套管,母线连接器  

上、下隔离方案可选,绝缘夹板式结构(与 SF6 环网柜一样),成本低  

方案三  

WisdomTAR  

420mm 宽, 910mm 深, 1750mm  

三相纵向布置,电气间隙及爬电距离完全符合 DL 标准。  

主回路置于密闭不锈钢箱体内,内充干燥空气,从而使环网柜能适应各种恶劣环境。  

下隔离下接地采用三工位开关,操作简捷联锁可靠,运行检修更安全。  

上下扩展口通用,更易于各种不同方案的组合。  

母线为顶部结构,固体母线,安装方便,完全符合电网要求。  

电流互感器设有专用安装通道,一次二次互不干涉,彻底避免现场施工不当而带来的隐患  

全环氧浇铸,绝缘好  

 

方案四  

XGN118-12  

420mm 宽, 800mm 深, 1400mm  

0.02MPa 干燥空气  

上隔离  

顶扩,固体母线  

电缆头高  

生产厂家众多,尺寸紧凑  

 

以上几个方案是国内厂家,环保气体环网柜的主流设计方案,都是隔离、接地三工位开关 + 真空断路器灭弧。可以看出,很多设计是基于固体绝缘环网柜方案,如环氧树脂极柱,或基于 SF6 绝缘环网柜的结构,加大绝缘距离,加大套管等绝缘件爬距等设计,其中采用环保可回收利用材料制成绝缘件支撑,对于导电回路,采用20mm 圆直径铜棒,非均匀电场系数小,空气绝缘净距只要大于80mm就可以满足工频42kV,冲击75kV的绝缘耐压要求。

纵向布置三工位开关+真空断路器,电气间隙已经足够满足绝缘耐压要求,如同空气绝缘环网柜,宽度只有375mm,通过在电场强度高,薄弱环节处安装均压环,即可以满足耐压要求,经济性又好,节省材料使用,绿色低碳环保。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8707 条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV线路控制回路、闭锁回路

来源:继保小讲堂

回帖成功

经验值 +10