土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “在接地装置上面敷设50~90mm 厚度沥青层”这个出处在哪里?是不是旧规范?

“在接地装置上面敷设50~90mm 厚度沥青层”这个出处在哪里?是不是旧规范?

发布于:2022-09-05 22:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

“当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。”这个出处在哪里?是不是旧规范?

  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发

    防雷建筑设计规范4.6.5

    2022-09-11 09:48:11