土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用的构件隔热防护措施

常用的构件隔热防护措施

发布于:2022-09-05 13:48:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

C.0.1 屋面板等围护构件,表面应粉憎水膨胀珍珠岩砂浆或喷超细无机纤维隔热层(图C.0.1)。

65142_1227677_1227732_0.jpg

图C.0.1 屋面板等隔热措施
1-屋面板;2-隔热层

C.0.2 钢筋混凝土承重结构构件的隔热,宜在构件表面外包玻璃丝棉毯或外包玻璃丝棉毯加铁板网(图C.0.2-1);当构件表面离热源较近,且表面温度大于150℃时,应外包钢板,并应根据温度情况在钢板与构件之间填岩棉、矿棉或预留流动空气层(图C.0.2-2)。

65142_1227677_1227732_1.jpg

图C.0.2-1 梁的隔热措施
1-构件;2-玻璃丝棉毯;3-铁板网
65142_1227677_1227732_2.jpg

图C.0.2-2 构件离热源较近时的隔热措施
1-构件;2-钢板;3-岩棉、矿棉;4-流动空气层

C.0.3 钢筋混凝土柱应采用矩形截面,并应根据热源作用情况,全断面或部分断面包半砖厚的护壁;在稳定热源作用下,应在护壁与柱之间预留流动空气层(图C.0.3)。

65142_1227677_1227732_3.jpg

图C.0.3 钢筋混凝土柱隔热措施
1-构件;2-120厚砖隔热层;3-流动空气层

C.0.4 面对高温炉口或钢渣飞溅的构件表面,应设钢板防护。


相关资料推荐:

混凝土构件植筋构造措施节点详细CAD图纸

某工程外电防护措施及方案

知识点:构件隔热防护措施


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

异形柱正截面承载力计算

5.1.1 异形柱正截面承载力计算的基本假定应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)第6.2.1条的规定。5.1.2 异形柱双向偏心受压的正截面承载力可按下列方法计算:    1 将柱截面划分为有限个混凝土单元和钢筋单元(图5.1.2-1),近似取单元内的应变和应力为均匀分布,合力点在单元形心处。    2 截面达到承载能力极限状态时各单元的应变按截面应变保持平面的假定确定。

回帖成功

经验值 +10