土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力混凝土结构构件一般规定

预应力混凝土结构构件一般规定

发布于:2022-09-05 11:12:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

0.1.1 预应力混凝土结构构件,除应根据设计状况进行承载力计算及正常使用极限状态验算外,尚应对施工阶段进行验算。

10.1.2 预应力混凝土结构设计应计入预应力作用效应;对超静定结构,相应的次弯矩、次剪力及次轴力等应参与组合计算。
    对承载能力极限状态,当预应力作用效应对结构有利时,预应力作用分项系数γp应取1.0,不利时γp应取1.2;对正常使用极限状态,预应力作用分项系数γp应取1.0。
    对参与组合的预应力作用效应项,当预应力作用效应对承载力有利时,结构重要性系数γ0应取1.0;当预应力作用效应对承载力不利时,结构重要性系数γ0应按本规范第3.3.2条确定。

10.1.3 预应力筋的张拉控制应力σcon应符合下列规定:
    1 消除应力钢丝、钢绞线

σcon≤0.75fptk     (10.1.3-1)

    2 中强度预应力钢丝

σcon≤0.70fptk     (10.1.3-2)

    3 预应力螺纹钢筋

σcon≤0.85fpyk     (10.1.3-3)

    式中:fptk——预应力筋极限强度标准值;
          fpyk——预应力螺纹钢筋屈服强度标准值。
    消除应力钢丝、钢绞线、中强度预应力钢丝的张拉控制应力值不应小于0.4fptk;预应力螺纹钢筋的张拉应力控制值不宜小于0.5fpyk
    当符合下列情况之一时,上述张拉控制应力限值可相应提高0.05fptk或0.05fpyk
      1)要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力筋;
      2)要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。

10.1.4 施加预应力时,所需的混凝土立方体抗压强度应经计算确定,但不宜低于设计的混凝土强度等级值的75%。
    注:当张拉预应力筋是为防止混凝土早期出现的收缩裂缝时,可不受上述限制,但应符合局部受压承载力的规定。

10.1.5 后张法预应力混凝土超静定结构,由预应力引起的内力和变形可采用弹性理论分析,并宜符合下列规定:
    1 按弹性分析计算时,次弯矩M2宜按下列公式计算:

84646_2438396_2438445_0.jpg


84646_2438396_2438445_1.jpg


84646_2438396_2438445_2.jpg


84646_2438396_2438445_3.jpg


84646_2438396_2438445_4.jpg

10.1.10 计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时,锚固长度范围内的预应力筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为fpy,两点之间可按线性内插法确定。预应力筋的锚固长度la应按本规范第8.3.1条确定。
    当采用骤然放张预应力的施工工艺时,对光面预应力钢丝的锚固长度应从距构件末端ltr/4处开始计算。

10.1.11 对制作、运输及安装等施工阶段预拉区允许出现拉应力的构件,或预压时全截面受压的构件,在预加力、自重及施工荷载作用下(必要时应考虑动力系数)截面边缘的混凝土法向应力宜符合下列规定(图10.1.11):

84646_2438396_2438445_5.jpg


84646_2438396_2438445_6.jpg


相关资料推荐:

某景观预应力混凝土桥梁结构设计施工图

预应力混凝土结构受弯构件的设计与计算


知识点:预应力混凝土结构构件


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构构件-板的基本规定

9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算:    1 两对边支承的板应按单向板计算;    2 四边支承的板应按下列规定计算:      1)当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算;      2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;

回帖成功

经验值 +10