土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火涂料耐火时间问题

图纸对防火涂料要求如下微信图片_20220905095731(1).jpg,甲方要求一定要按图上要求的厚度施工,还不允许设计变更,而在后期施工使用的防火涂料达标耐火时间的厚度并没有图纸上要求的这么厚,甚至有的只有一半的厚度,从施工成本上节约了材料和工时,像这种情况该如何处理?甲方无论如何也沟通不了,请教各位大神,谢谢

全部回答(3 )

  • 费列罗

    按现在规范要求,建筑只要求写耐火等级和构件的耐火时间。具体参数是由结构根据GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范 计算得出。写的也是膨胀型和非膨胀型,等效热阻、热传导系数、厚度等参数。

    2022-09-14 16:45:14 来自 PC 评论 举报
  • 王天方

    现在的规范没有厚度要求了,你这个是老规范才有的;现在一般都是按照《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017中来计算的。所以图纸一般写热传到系数,等效热阻,和防火涂料厚度等参数。你写的是CECS24:90中的要求。这本规范已经更新到T/CECS 24-2020。可以自己看一看。

    2022-09-05 17:04:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10