关于活荷折减的规定
《建筑结构荷载规范 GB 50009-2012》5.1.2条作为强制性条文,明确规定设计楼面梁、墙、柱及基础时的楼面均布活荷载的折减系数,作为设计必须遵守的最低标准。作用在楼面上的活荷载,不可能以标准值的大小同时布满在所有的楼面上,因此设计梁、柱、墙和基础时,还要考虑实际荷载沿楼面分布的变异情况,也即在确定梁、墙、柱和基础的荷载标准值时,允许按楼面活荷载标准值乘以折减系数。?
折减系数的确定实际上比较复杂,采用简化的概率统计模型来解决这个问题还不够成熟。规范通过从属面积来考虑荷载折减系数。对于支撑单向板的梁,其从属面积为梁两侧各延伸二分之一的梁间距范围内的面积;对于支撑双向板的梁,其从属面积由板面的剪力零线围成。对于支撑梁的柱,其从属面积为所支撑梁的从属面积的总和;对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和。
轴压比
轴压比计算可否考虑活荷折减
《建筑抗震设计规范[2016年修订版] GB 50011-2010》5.1.3 计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数,应按表5.1.3采用。
表 5.1.3 组合值系数
来源:土木吧
知识点:轴压比计算能考虑活荷载折减吗?
7荷载查询计算-4消防车活荷载考虑覆土厚度折减计算(叶)
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 103 人订阅
阅读下一篇
剪力墙轴压比能考虑翼缘吗?提问:请教一下连体结构如何分塔,下面是程序自动化分的感觉不太对!麻烦帮忙看一下…… 回答:强连接结构不应该按照多塔结构处理,再软件中也不能指定多塔,如果人为的指定那也是错的。 提问: 洪老师您好,带翼墙的剪力墙,计算墙轴压比时是否要考虑翼墙这部分的面积。当翼墙长度满足高规7.2.15注2要求时,就考虑翼墙面积,反之则反。可以这样理解吗,谢谢回复,最好能说明理由。 回答:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发