土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 重力式挡土墙的设计原理

重力式挡土墙的设计原理

发布于:2022-09-04 21:45:04 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

 一般地区、浸水地区、地震地区和特殊岩土地区的路肩、路堤和路堑等部位,可采用重力式(或衡重式)挡土墙。路肩、路堤和土质路堑挡土墙高度不宜大于10m,石质路堑挡土墙不宜大于12m。


  挡土墙基底宜采用明挖基础。当基坑开挖较深且边坡稳定性较差时,应采取临时支护措施;当基底下为松软土层时,可采用加宽基础、换填土或地基处理等措施。水下基坑开挖困难时,也可采用桩基础或沉井基础。


1.基础埋置深度的确定应符合下列要求

1)埋置深度一般情况不应小于1.0m。

2)当冻结深度小于或等于1.0m时,在冻结深度线以下不应小于0.25m,且不应小于1.0m。当冻结深度大于1.0m时,不应小于1.25m,还应将基底至冻结线下0.25m深度范围内的地基土换填为非冻胀土。

3)受水流冲刷时,在冲刷线以下不应小于1.0m。

4)路堑挡土墙基底在路肩以下不应小于1.0m,并低于侧沟砌体底面不小于0.2m。

5)在软质岩层地基上不应小于1.0m。

6)膨胀土地段基础埋置深度不宜小于1.5m。


2.根据基础不同地质条件,其设计如下

1)基础在稳定斜坡地面时,其趾部埋入深度和距地面的水平距离应符合表1的规定。


表1 斜坡地面墙趾埋入深度和距地面的水平距离

图片


2)基础位于较完整的硬质岩层构成的稳定陡坡上时,可采用台阶式基础,其最下一级台阶底宽不宜小于1.0m。

3)挡土墙位于纵向斜坡上,当基底纵坡大于5%时,应将基底设计为台阶形式。

4)挡土墙受滑动稳定控制时,可采用倾斜基底。一般地区挡土墙可设不大于0.2:1的斜坡。浸水地区挡土墙不宜设倾斜基底。

5)挡土墙受倾覆稳定、基底偏心或基底承载力控制时,可设置墙趾台阶,混凝土台阶的连线与竖直线间的夹角不应大于45°。

6)明挖基础的基坑应及时回填夯实,顶面应设计为不小于4%的排水横坡。对黏性土地基,墙底宜设置碎石土或灰土等垫层;对湿陷性黄土、膨胀土等特殊土地基,应采取消除湿陷或防止水流下渗的措施。


3.构造要求

支挡结构与路堤、路堑连接时,应符合下列规定:

1)支挡结构与路堤连接可采用锥体填土连接。挡土墙端部伸入路堤内不应小于0.75m。路堤锥体顺线路方向的坡度,当锥体边坡高度在8m以内时不应陡于1:1.25,在20m以内时,不应陡于1:1.5。

2)路堤、路肩挡土墙端部嵌入原地层的深度,土质不应小于1.5m,弱风化岩层不应小于1m,微风化岩层不应小于0.5m。

3)路堑挡土墙应向两端顺延逐渐降低高度,并与路堑坡面平顺相连。

4)其他挡土墙按上述规定直接与路堤、路堑连接有困难时,可在其端部采用重力式挡土墙过渡或用其他端墙形式过渡。

5)混凝土或片石混凝土墙顶宽度不应小于0.4m。

6)路肩挡土墙顶部应设置帽石。帽石应采用混凝土制作,其厚度不应小于0.4m,宽度不得小于0.6m,飞檐宽度应为0.1m。

7)沿墙长每隔10-20m或与其他建筑物相连处应设置伸缩缝,在基底的地层变化处应设置沉降缝。伸缩缝和沉降缝可合并设置。缝宽2-3cm。缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或沥青木板,塞入深度不得小于0.2m。

8)当墙背为石质路堑或填石路堤时,可设置空缝。路肩、路堤挡土墙两端应设置锥体护坡。

9)挡土墙应设置向墙外坡度不应小于4%的泄水孔,按上下左右每隔2-3m交错布置,折线墙背的易积水处必须设置泄水孔。

10)泄水孔应采用管型材料,其进水侧应设置反滤层,反滤层应优先采用土工合成材料、无砂混凝土块或其他新型材料。无砂混凝土块或砂夹卵石反滤层的厚度不得小于0.3m,墙背为膨胀土的反滤层厚度不应小于0.5m。在靠近路肩或地面的最低一排泄水孔的进水口下部应设置隔水层。



知识点:重力式挡土墙的设计原理

重力式挡土墙设计


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

20.77 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

庭院设计之挡土墙

遇到花园原有地势的高低,先别着急打平处理,不如试试挡土墙,在不破坏原有地基的情况下,还能多一道花园装饰。不妨一起来看看挡土墙的妙用,再做决定。 地势起伏较大的院子在建造时都会遇到大小不一的地形问题,而挡土墙恰好能依据其地势特点创造另一个可用的空间,也打破了以往的闭合感,融入更多美感。 常用材料 天然石、混凝土、钢筋混凝土等为建造挡土墙的主要材料,在设计时,首要考虑确定作用于墙体背上侧向土压力的性质、大小、方向以及作用点,以满足功能需求。

回帖成功

经验值 +10