H.0.2?基础设计与稳定性计算应符合下列要求:

4??挡土墙的滑动稳定方程应满足式(H.0.2-5)的要求,抗滑稳定系数应按式(H.0.2-6)计算:

图片

式中:G——作用于基底以上的重力(kN),浸水挡土墙的浸水部分应计入浮力;

??????Ey——墙后主动土压力的竖向分量(kN);

??????Ex——墙后主动土压力的水平分量(kN);

          Ep——墙前被动土压力的水平分量(kN),当为浸水挡土墙时,Ep=0;

          E’p——墙前被动土压力的水平分量的0.3倍(kN);

??????N——作用于基底上合力的竖向分力(kN),浸水挡土墙应计浸水部分的浮力;

??????α0——基底倾斜角(°),基底为水平时,α0=0;

          γQ1、γQ1——主动土压力分项系数、墙前被动土压力分项系数,可按表H.0.1-5的规定采用;

??????μ——基底与地基间的摩擦系数,当缺乏可靠试验资料时,可按表H.0.2-1的规定采用。

表H.0.2-1?基底与基底土间的摩擦系数μ

图片

例题1(2020真题):

某城市次干路道路两侧设重力式挡土墙如图所示。已知墙身容重=23kN/m3墙身截面积A=4.06m2,墙后采用黏土回填,基底为碎石土。主动土压力 Ea=59.05kN,水平分量 Ex=48.84kN,垂直分量 Ey=33.19kN,不考虑其他影响,计算该重力式挡土墙基底滑动稳定系数Kc值,判断其是否稳定,并说明选择依据和理由。(不计被动土压力)计算结果取小数点后两位。

图片

A.Kc=1.26,挡土墙不稳定

B.Kc=1.41,挡土墙不稳定

C.Kc=1.85,挡土墙稳定

D.Kc=2.03,挡土墙稳定

【答案】C

图片

=1.85>1.3,挡土墙稳定。

例题2(2021真题):

某路堤仰斜式挡墙基础宽3m,作用于基底上合力的竖向分力N=600kN, 墙前被动土压力水平分力100kN,挡墙基底倾向路基,坡度1:5,墙后主动土压力的水平分力300kN,挡墙不受水的影响,挡墙与基底的摩擦系数0.4,主动土压力分项系数1.0,被动土压力分项系数0.3,基底合力的偏心距满足要求。依据规范规定计算该挡墙的抗滑稳定系数是多少?(取小数点后2位)

(A)1.33     (B)1.45    (C)1.62   (D)1.98

【答案】C

【解析】根据《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)附录H.0.2

抗滑稳定系数:

图片


知识点:挡土墙抗滑稳定性计算

挡土墙稳定性计算