土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆式冷水机巧妙停机的方法有哪些?

螺杆式冷水机巧妙停机的方法有哪些?

发布于:2022-09-02 17:35:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

你知道螺杆式冷水机巧妙停机的方法有哪些吗?一起来看看吧!

一.螺杆式冷水机组-正常停机

1、缓慢关闭压缩机的吸气阀;

2、关闭冷凝器至蒸发器的供液阀和冷凝器的出液阀;

3、曲轴箱内的压力降低后进行逐级卸载;

4、卸载完毕,停止压缩机和油泵的运转;

5、关闭制冷压缩机的排气阀;

6、压缩机停止运转15min后,关闭冷水系统和冷却水系统。


二.螺杆式冷水机组-长期停机

1、逐渐关闭机组的出液阀,使机组卸载,将制冷剂全部抽入冷凝器中。为使机组不会因为吸气压力过低。


而停机,可将低压压力继电器设定值调至0.15MPa。当吸气压力减至0.15MPa时,压缩机停机,再将压力


设定值调回规定值;

2、关闭供液管上的截止阀;

3、断开机组电源;

4、关闭压缩机吸、排气阀门;

5、在所有关闭的阀门上注明:再次开机前需打开;

6、切断水路,并排尽蒸发器、冷凝器及水管路中的所有存水,以防低温时将管路冻裂;

7、停机期间,定期启动润滑油泵,润滑压缩机工作面,以利于下次开机


三.螺杆式冷水机组-事故停机

1、停止压缩机的运转,关闭压缩机的吸气阀,调查事故原因;

2、停止油泵工作,关闭油冷却器的冷却水进口阀;

3、关闭冷水系统和冷却水系统;

4、切断总电源,排除事故。