土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽供热系统的特点

蒸汽供热系统的特点

发布于:2022-09-02 15:48:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:蒸汽供暖系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


与热水作为供热(暖)系统的相对比,蒸汽具有的特点  :

1、蒸汽在系统散热设备中,靠水蒸汽凝结成水放出热量。

每1kg蒸汽在散热设备中凝结时放出的热量q,可按下式计算:

q = i- q1 kJ/kg

当进入散热设备的蒸汽是饱和蒸汽,流出的凝水是饱和凝水时:

q = r kJ/kg

如采用高温水130/70 ℃供暖,每1kg水放出的热量为Q=c△tG =251.2kJ/kg。

采用蒸汽表压力200kPa供热,相应的汽化潜热r=2164kJ/kg。

2、蒸汽和凝水在系统管路内流动时,其状态参数变化比较大,还会伴随相态变化 。

湿饱和蒸汽在沿途产生凝水;湿饱和蒸汽经过阀门等节流后可能成为干饱和蒸汽或过热蒸汽;凝水重新汽化,产生“二次蒸汽”。

引起系统中出现所谓“跑、冒、滴、漏’’问题。蒸汽供暖系统比热水供暖系统在设计和运行管理上较为复杂。

3、蒸汽供暖系统中的散热器热媒平均温度高。

例如:

高温水130/70 ℃供暖系统的散热器热媒平均温度为(130+70)/2=100 ℃;

采用蒸汽表压力200kPa供热,散热器热媒平均温度为133.5℃;

4、蒸汽供暖系统中的蒸汽比容,较热水比容大得多。可大大减轻前后加热滞后的现象。

通常可采用比热水流速高得多的速度。可大大减轻前后加热滞后的现象。水静压力比热水系统小。

如:在高层建筑供暖中,不会像热水供暖那样,产生很大的水静压力。

5、蒸汽作为供热系统的热媒,其适用范围广。

蒸汽供热系统的热惰性小。适宜于间歇供热的用户。

蒸汽的饱和温度随压力增高而增高。

6、低位热能利用,节能

7、热容量大

8、运行费用高

9、寿命短(进空气)

10、调节不易(间歇)

11、卫生,但烫人