知识点:洁净室空调
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、必须设置独立空调机房,无机房设计需要考虑噪声、维修等问题。
2、空调机房的长度最好9米以上,要考虑搬运检修大门。一层考虑土建基础,二层以上考虑轻钢基础,基础高度不小于150-200mm,基础要注明施工方提供,否则,供货商与施工方互相推诿。
3、空调机房的表冷段、加湿段要考虑地漏与排水管,不能只做排水管。
4、为了节能与温湿度高的精度,新风需要集中处理,新风冷冻水供水温度为5℃-7℃,循环机组为12℃-19℃。对有蒸汽或者对湿度要求很严格的用户,新风可以采用转轮去湿。
5、水管道的阀门不要布置在空调机组的上方,以免漏水影响空调机组。阀门不要布置在立管上,布置在水平管上,也尽量避免布置在风管下面。
6、防雨百叶风口比新风管大,为了减少雨水进入机组,可按下图布置:
7、消声器的设计:
在送、回风管及排风系统的吸风总管段上应采取消声措施以满足洁净室内对噪声的要求;在净化空调系统的排风管或局部排风系统的排风管段上也应采取消声措施,以满足室外环境区域噪声标准的要求。
消声器一般布置在靠近机房的气流稳定的管段上。当布置在机房内时,消声器、检查门及消声器后至机房隔墙的那段风管必须有良好的隔声措施;当布置在机房外临近房间内时,应尽量靠近机房隔墙,而消声器前至该隔墙的那段管(包括拐弯静压箱或弯头)也应有良好隔声措施,以免机房内的噪声通过消声器本身、检查门及风管的不严密处再次传入系统中,使消声器输出端口噪声增高。
净化系统采用微穿空板消声器,空调系统采用阻抗复合型消声器,排风系统采用管道式消声器?消声材料用不燃材料。
8、风量测压孔的设计:
关于通风、净化空调系统中的测压孔在新风管、送风、回风总管段上根据需要,设置风量测压孔。在系统中空气过滤器前后应设置测压孔或压差计。在净化空调系统中测压孔是为了在净化空调系统正式投入运行前需要对通风机及系统中的风压、风量进行测定调整,以达到设计要求。在运行过程中有时需要检测。在排风系统设测压孔是为了检测风管中有害气体或粉尘的浓度。
如果不设测压孔,检测时不但费时费力,还会破坏漆膜容易腐蚀、污染风管,并且不易密封。
在空气过滤器前后设测压孔主要是为了检测过滤器的阻力变化情况,当达到终阻力时及时更换或清洗。
在生物制药项目,必须设置房间差压计。
9、关于净化空调系统的阀门设置:
新风段应设置电动密闭阀、调节阀,新风口要加防虫网。
送、回风管段应设置调节阀。
洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀或电动密闭调节阀。
对于生物制药要求高的用户,可以设计定风量阀,变风压量阀,以便保持室内正压或负压。
10、新风管设计:
新风口在外墙上布置,最好大小统一,以300mm为模式,例如可以是1200x600mm。
以最大的新风量考虑新风口大小,新风量不足送风量的30%,以60%-100%考虑,新风管径、新风口均按60%-100%考虑尺寸。
11、回风管设计:
回风量为送风量的70%-90%,回风管径与送风管径一致;
回风量为送风量的30%-70%,回风管径比送风管径小一号。
12、高效送风口设计:
设计风量为额定送风量的60%-80%。
13、风机盘管选型要考虑负荷、功能、朝向等的差别,例如,办公区与会议区的差别,有无玻璃幕墙房间的负荷差别,南北向、屋顶负荷差别。
例如:
以上指标为选用风机盘管指标,不用考虑新风的冷量。
14、新风量按卫生风量考虑,但换气次数不小于1.5~3次/h。
15、计算机房设计精密空调器,其冷量指标为700W/m2以上,排烟考虑CO2灭火系统的密封性。
16、对于全年散发热量的计算机房,有余热的车间,其冷水需要独立设置,而且设置四管制,冷热盘管必须独立分开。
17、北方地区防冻,防沙,防煤灰尘是净化设计的重点解决的难点。
18、净化系统为了压差的平衡,风口、支管必须配阀门,散流器最好配风口阀,对于不同洁净度,不同压差、不同温湿度的的送回风管不要设计为一个支管,而是从主管分别连接。
19、对无机房的大型空调器,吊挂在吊顶内,可采用变速控制或作一消声室,把空调器罩在消声室内,需要留出检修空间。
20、空调机组内的电加热器,无风断电改为风机前后压差断电,断电直接断掉总开关,不要断电加热器继电器(容易沾接而断不开)。
更要注意:电加热器需要绝缘接地、超温报警断电、压差报警断电措施三大保护措施,属于强制性的规范。
电加热器在夏季作为再热,其电量大小考虑部分冷负荷,而不是最大冷负荷下计算。
21、新风接入风机盘管的支管蝶阀,可以采用压力无关型的定风量阀,保证了新风量的平衡。
22、设计二次回风,但一次回风,表冷器设计按一次回风设计,这样系统能满足一、二次回风工况。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d61293176.html
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 833 人订阅
阅读下一篇
系统水力平衡调节要点知识点:水力平衡 来源:网络,如有侵权,请联系删除 中央空调系统的任务是以最低的成本(运行费用)为用户提供舒适的室内环境。其中由于水系统的单位能耗输送冷热量能力大而作为目前大型空调工程中常采用的远距离输送冷热量的主要手段。据目前的统计,中央空调系统在实际运行中,存在着普遍的水力失调问题。所以有必要对空调水系统的水力平衡性进行分析。 对于目前绝大部分的暖通空调水系统,对系统进行调节,应使所有的水力平衡阀同时达到设计流量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件
回复 举报