土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水力平衡常用方法

水力平衡常用方法

发布于:2022-09-02 14:17:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:水力平衡

来源:网络,如有侵权,请联系删除


要保证空调冷冻水系统的良好运行,首先应该满足系统的水力平衡。目前随着系统的规模的扩大和系统复杂性的增加,水力平衡越来越重要。现在已经有众多的团体和学者就水力平衡问题进行了大量的研究。

1.1 定流量系统的水力平衡

定流量水系统是中央空调中常见的水力系统,系统中不含任何动态阀门,系统在调试完成后阀门开度一般不再做任何变动,在运行过程中系统各个分支环路的流量基本保持不变。

定流量系统主要用于末端设备无需通过流量来进行调节的系统,如带三通调节阀的末端设备、采用三速开关调节的风机盘管和采用变风量空气处理机组的空调系统。

定流量系统只存在静态水力失调,不存在动态水力失调,因此只需在相应位置安装静态水力平衡设备即可。定流量系统常用的水力平衡设备是节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀等调节元件。

当末端设备水量不发生变化时,可在各个环路的回水管上安装节流孔板,手动调节阀和静态平衡阀,动态流量平衡阀。

1.2 变流量系统的水力平衡

为了节约能源,变流量水系统在空调工程中的应用越来越多。在变流量系统的运行过程中,各分支环路的流量是随着负荷的变化而变化。

由于空调系统一年中的大部分时间都在部分负荷工况下运行,系统水流量大部分时间都低于设计流量,因此,变流量系统是高效的、节能的。但是变流量水系统有一个很大的缺点是并联环路之间的祸合性强,水力会造成相互影响存在动态水力失调。

要实现动态水力平衡,必须满足水系统中各个末端设备的流量达到实际瞬时负荷要求流量的同时,其流量的变化只受设备负荷变化的影响,而不受系统压力波动的干扰。

变流量系统的动态水力平衡目的是保证系统供给和需求水量瞬时一致性(这个功能是由各类调节阀门来实现的),避免了各末端设备流量变化的相互干扰,从而保证系统高效稳定地流量准确地输送给各个末端设备。

推荐资料:

欧文托普水力平衡阀样册

https://ziliao.co188.com/p62403250.html 

中南建筑设计院西区供热管网水力平衡计算及分析

https://ziliao.co188.com/p7962.html 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除湿机的使用注意事项

知识点:除湿机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ◆冷凝器应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。除湿机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于 15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机最佳使用温度范围为5℃~38℃,微电脑控制型除湿机因有自动除霜功能,使用温度范围可至5℃~40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%~60%之范围。使用时门窗尽可能关闭,使室内达到除湿效果。机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。

回帖成功

经验值 +10