土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层民用建筑裙房的防火要求

高层民用建筑裙房的防火要求

发布于:2022-09-02 10:49:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

裙房是指在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑。



图片





由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,一般来说,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、安全疏散要求、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致。


图片





但是,裙房毕竟不是高层建筑主体,因此:裙房的防火间距、防火分区、疏散楼梯间的设置要求在一定条件下可以放宽。


图片
图片
图片

01





裙房与其他建筑的防火间距等同于单多层建筑的要求。



02





裙房的防火分区面积最大可为1500㎡(加自喷最大可为3000㎡)。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行)分隔时:裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,即裙房的防火分区面积最大可为2500㎡(加自喷最大可为5000㎡)。



03





裙房的楼梯应设封闭楼梯间,封闭楼梯间的门采用乙级防火门。当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙(防火卷帘不行)分隔时:裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。意味着:裙房可以根据要求设敞开楼梯间、封闭楼梯间,裙房如果不是人员密集场所的话,裙房封闭楼梯间的门可以为双向弹簧门。








要特别注意的是:裙房的放宽也就仅限于上述内容,裙房的耐火等级、安全疏散宽度、安全疏散距离、消防设施设置等要求要与高层建筑主体一致,没有放宽条件。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

《高层民用建筑设计防火规范》几个条款的探讨

https://ziliao.co188.com/p76903.html

高层民用建筑防火设计规范

https://ziliao.co188.com/p37229691.html


知识点: 高层民用建筑裙房的防火要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人员密集场所的平面布置

建筑的平面布置是一消考试的高频考点,小编梳理了人员密集场所的平面布置,供大家学习参考。 歌舞娱乐放映游艺场所

回帖成功

经验值 +10