klgmr_21
沙发
I0和U0分别指零序电流和零序电压,具体算法为I0=(Ia+Ib+Ic)/3 U0同理。零序电流通过零序电流互感器直接采集,采集到的数值是Ia+Ib+Ic=3I0;零序电压通过电压互感器的开口三角接法(A相PT头引出L,尾接B相PT的头,B相TP尾接C相PT头,C相PT的尾接出N),L、N两点间的电压既为Ua+Ub+Uc=3U0。
2013-03-13 10:00:13
赞同0
-
fang8_2
板凳
ynjdbh 发表于 2008-4-25 11:19 1.因采集IO或U0需增加专门的过滤装置; 2.根据对称分量定义:CT二次中性线电流=Ia+ Ib+ Ic=3I0 ,PT开口三 …真扯淡
2013-03-12 16:23:12
赞同0
加载更多3I0和I0,3U0和U0单纯的倍数关系。