知识点:温升
低压开关柜需要按照IEC60439.1 § 8.2.1和GB7251.1-1997标准进行的温升试验,以MB301M型式试验为例介绍温升试验:
电流进线位置应在柜后,如(位置A)
实验室温升进线与成套设备主进开关连接的截面积应大8000mm?,如MT 开关要求.
同期使用系数可按照 IEC 439.1 § 4.7, 2 单元为0.9, 5 单元为0.8……..
温升实验可按如下所示进行.
温升进线端在:A
最终实验温升不可超过如下数值:
- 在MASTERPACT NW63 开关桩头:150°C (1)
- 在MASTERPACT NW20开关桩头 : 150°C (1)
按照标准内装元件的温升限值,根据各个元件的相关产品标准要求,或根据元件制造商的说明书,考虑成套设备内的温度。因此这里MW63/MW20的允许温度是150度,即温升可以达到105k,但按照国内的要求,温升极限是70k,因此IEC试验报告可以很高的温升,国内试验报告判断还是以70k为标准。
- 在用于外接绝缘导线端: 70°K
- 操作绝缘手柄: 25°K (2)
- 在可接近的金属外壳: 30°K (3)
成套设备内部连接由绝缘材料的允许承受温度决定
最大温升由开关(ACB) 部门提供.
成套设备在打开柜门时的操作手柄或由于不经常操作如事故操作手柄,抽出操作手柄,允许温升有 较高的温度.
在通常情况下不必触及的开关柜内部盖板, 允许温升高于要求的10°K
MB301M是船用开关设备,按IEC60092标准要求理论平均环境温度为45°C,在用于外接绝缘导线端: 60°K
试验电流
GB7251.1-2013/IEC61439-2011温升比较旧版本标准,有着包括计算等更加详细的温升评估指导,更加全面的温升验证。
关于分散系数,现在很多客户不采用分散系数,要求满负荷试验,对开关柜要求进一步提高。
温升试验方法
通用试验方法:
按GB/T 7251.1-2013附录O中O.3.2方法a)规定进行温升试验。成套设备的进、出线电路应通以额定电流, 即采用多磁路升流变压器输出低压大电流到试品的进线端,而试品的各个出线回路根据额定电流的大小选择电流调节装置连接,试验过程中,利用电源侧的变压器和输出侧的电流调节装置调节输入和输出电流到额定值。
反向供电方法:
而现在很多试验室采用温升试验反送供电方式,即低压成套开关设备中的各个输出回路各自连接一个移动式支路反送供电系统,低压成套开关设备的进线端短接;各个移动式支路反送供电系统分别向各自对应的输出回路输出与所述额定试验电流一致的实际试验电流,并在低压成套开关设备进行温升试验过程中内部阻抗增大时,自动调节各自对应的输出回路的实际试验电流,以保持各自对应的输出回路的实际试验电流与额定试验电流一致。
相关推荐链接:
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 580 人订阅
阅读下一篇
电机额定功率、额定电压和额定电流的关系知识点:额定电压和电流 1.电机额定功率和实际功率的区别是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常棒的实用资料,给大家文图并茂的解释了相关知识点;希望楼主持续更新,为大家提供更加优质的文章~低压配电柜是一个重要的电气设备,器温升测试也非常重要~
回复 举报